23 aug 2011 10:41 - 23 aug 2011 13:54 #1 av Ronnie Lidström
Vi har flera gånger varit hos kunder som har problem med att LED-ljuskällor (oftast billiga/enkla E27/E14 lampor) glimmar/glöder lite fastän strömbrytaren är avslagen.

Detta har jag sett då och då att man kan mäta upp några volt fastän brytaren varit avslagen. Men det har aldrig varit några problem eftersom vanliga gamla glödlampor/halogenlampor inte orkar drivas av denna spänning, det är dock tillräckligt för att få vissa LED-ljuskällor att glimma...

Jag ska testa med nån dyrare lampa från Osram/Philips och se om det är kundens lampor som är för känsliga..

Någon annan som varit med om detta problem? Vad beror det på? Är det för att tändtråden ligger i samma rör som andra strömförande trådar?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 aug 2011 12:07 #2 av David olsson
Har hör och läst om det, men har inte själv upplevt det änu... Pratade med en annan elektriker som var med om det, och han kopplade tom ur tändtråden ur brytaren och det hjälpte inte, först när han drog ur FK:n ur röret "slocknade" LED:en... Så det känns ju som nån induktiv spänning av något slag som orkar att få ljuskällan att glöda...

Sjöhaga EL AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 aug 2011 12:19 #3 av Bo Siltberg
Frågan har varit på tapeten tidigare. Teorin är att det just är kapacitiv koppling mellan fas och tändtråd som orsakar detta.

Sådant avhjälps normalt med skärmade kablar, men i detta fall skulle tändtråden behöva vara skärmad, eller förläggas i ett rör som inte innehåller en fasledare.

En annan möjlig lösning är att sätta en X-kondensator på i storleksordningen 0.1 uF över armaturen. Vet dock inte vad som fungerar i praktiken.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 aug 2011 13:53 #4 av Ronnie Lidström
Det går inte lösa med tvinnad fk?

Känns som enda seriösa sättet att komma runt detta är att be tillverkarna göra bättre/mindre känsliga lampor!

Återkommer om det blir samma "effekt" när jag byter till bättre lampor!

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 aug 2011 18:52 #5 av Bo Siltberg
Kanske...speciellt om fasledaren tvinnas med nolledaren.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2012 09:17 #6 av Johan Andersson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2012 16:35 #7 av Torbjörn Forsman
Det bästa sättet är ju om man kan undvika att dra fas och tändtråd tillsammans. Men om nu rörinstallationen är som den är så kan ett alternativ vara att dra fram även nolla till strömbrytaren, sätta dit en omkopplare och koppla den så att tändtråden kortsluts till nollan då man släcker.

Man kan faktiskt se ibland på äldre lysrörsarmaturer med drossel och glimtändare att de flimrar svagt pga kapacitivt kopplad ström när de borde vara släckta. Oftast på småarmaturer med t ex 1 x 18 W, och det måste vara helt kolmörkt runt omkring för att flimret ska synas.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.