Färg på Systemreferensledare.

Idag 07:37 #1 av Mats Tornberg
Hej,
Jag har en fråga om färg på Systemreferensledare.

Lite bakgrund, vi har en lågspänningsanläggning bestående av ett ställverk som matas med två transformatorer och ett reservelverk.
Ställverket är av äldre typ och TN-C, transformatorerna och reservelverket är nya sen 2020, vid installation av dessa byttes även tillhörande kabelförband ut till // AXQJ 4x240/72 (blå ledare används inte, lagd åt sidan).

Nu ska ställverket bytas ut till nytt och det blir ett TN-C-S då anläggningen har befintliga centraler som är matade TN-C och inte ska bytas ut nu. Ett antal nya centraler tillkommer och de ska matas TN-S.

Enligt senaste utgåvan (4.1) av Handbok 444 Elinstallationsreglerna ska en anläggning med flera inmatande strömkällor byggas enligt text och bilder i punkterna 312.2.1.2 och 444.4.6.2.

Min fråga är, med hänvisning till punkt 514.3.Z4, kan vi använda den blå ledaren i befintlig AXQJ som Systemreferensledare om vi märker ledaren med ”SRC” och skyltar korrekt vid strömkällor och på inkommande fack.

//Mats

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.027 sekunder