Att folk ens orkar .. finns det ingen som helst ångest/magkänsla hos folk ?
Jag skulle få ont i magen av o ens tänka tanken att göra nått sånt där... Enda rättet där är att skiten kopplas bort.
Nu kommer godingarnas goding. För den som inte ser vad det är så är det golvvärme under en terrass med hjälp av kamflänsrör. Kanske ska nämna att anslutningarna är oisolerade och det var 400V.
Kontaktorlåda som styrdes från en inomhustermostat via lampsladd.
Jag har hållit på 22 år i yrket och aldrig sett något liknande. Man skulle kunna tro att det var gjort bara för att testa hur jag skulle reagera, men så var inte fallet hela huset var i drift när jag kom dit första gången.
Får obehagliga flashbacks till ett jobb jag blev "drabbad av" för ett par år sen. Den installationen var ungefär i samma kaliber som den du visat här. Tog bilder i början, men lessnade snabbt då den ena grejen var sjukare än den andra.
Nåväl, nog snackat:
Ska man sno el till 9kW värmepatroner kan man göra så här..
Då går det också så här när man använder 1.5mm². Kopplingen låg intryckt bakom träpanel. Ren tur att det inte tog sig..
Gul/grön kan man givetvis ha till annat än jord.
Ja det är en armatur i en dusch, och nä, det fanns inte ens en jordfelsbrytare..
Jajamensan, 230V!
FK? Nope!
EK? Nope!
Najtråd? Jepp!
Låg snyggt och prydligt utanpåliggande som en tändtråd till en bänkljusarmatur.
Ah yes - The home of the wire-gremlin!
[attachment:10]DSC01365.JPG[/attachment]
Måste säga att jag är lite smått imponerad över att han fått ihop det med endast blå FK.
Jag har tyvärr inga bilder på ett av mina värsta minnen eftersom det hände innan mobiler och digitalkameror fanns. Jag blev utkallad på en kontroll av elanläggning eftersom oljeleverantören hade tryckt in 6 m3 eldningsolja i en tank med utrymme för 3 m3. Hela källaren hade varit fylld med eldningsolja. I alla fall så hade husägaren anlagt en gillestuga i källaren och satt upp ett tiotal lampetter runt om på väggarna. Väggarna var klädda med ekpanel så jag tänkte att han lagt rör bakom panelen men han var mer uppfinningsrik. Han hade köpt brun SKX och spikat med bruna spik i mitten av SKX en så ledningen låg som ett sträck. Fästavstånd 15-20 cm och kontakt med strömförande tråd i mer än femtio% av spiken. Han var inte hemma så det var bara att klippa ner allt ihop och sen förbereda chefen att nog skulle få ett telefonsamtal av en något irreterad husägare.
Har varit elnörd sedan 1973 på alla möjliga sätt .Just nu som servicetekniker på en förbindelse mellan Swe-Dk
Last edit: 19 apr 2012 10:51 by Kent Pedersen. Orsak: Felskrivet
Senaste värsta jag vart med om var ett par centraler av äldre typ. skulle lossa ner en kåpa från en av centralerna.
Ena skruven var jäkligt svår att få bort. samtidigt börar det spotta och fräsa och ett 20 tal lysrörsarmaturer runtomkring börjar blinka och det blir svart. Nollan gick igenom höljet mellan centralerna
Annars är väl lampsladd med spretande kardeler mot höljet en klassiker. spec när det är draget bakom en spikad panel och inklädda dosor mm. Ska man säga att det blev en hel del nyttjades av fejnsågen och en hel del listning och bättre vald kabel istället?
Den altanen blev så snygg efterråt.. Allting upptäcktes vid renoveriing av kök sammtidigt som JFB sattes in.
Stefan Lundell skrev: Det måste väl finnas fler än vi två som har hemska kort/minnen
Tyvärr finns det nog det..
För ett par år sedan så stötte jag på flera jobb där det varit hemmapulare i farten. Fick till slut nog och ringde Elsäkerhetsverket för att rådfråga hur jag skulle hantera det, och om det gick att "sätta dit" någon för att ha hemmapulat. Kontentan av svaret jag fick var att det var mer eller mindre lönlöst att ens försöka. Det ska hålla i en juridisk prövning, och hur lätt är det att bevisa exakt vem som gjort installationen om personen i fråga inte erkänner?
Hemmapulare brukar ofta utmärka sig genom att utseendet på installationer är långt bortom vad en yrkesman skulle lämna... Man kan få en vink många gånger att här är en generell översyn nödvändig!
Jag hamnade på en fasad renovering som drog med sig ett altanbygge och ett inglasat vinpimplar rum under den.
Jag hade två befintliga matningar en som tagit nått uttag utomhus, och en som tagit belysning och uttag i ett lite förråd.
När jag kopplat in allt och kollat av kontinutet och ska testa JFB händer inte, lyfter locket på centralen och ser att JFB ej är inkopplad...
När man sen börjar mer titta än peta och ser att det ligger tre RK6 under samma säkring, där en är med ändhylsa och två utan, så börjar de "ramla" ur...
Huset totalrenoverades 2009-2010 och till det yttre ser allt bra ut.
Kunden försökte få tag i elfirman som utfört jobbet och tillslut fick han det.
Fick till svar att, elektrikern visste att JFB var urkopplad och att det hade kommit nått badrum emellan och att det glömts bort...
Kommer man undan så lätt med sina uppenbara missar???
Behörig yrkesman?
Till saken hör att familjen har ett besiktningsdokument där de fått betala för 28 timmar till denne, och bygg och VVS är det enda som är uppföljt, där kommunen hade som krav att se underlaget för besiktningen på just VVS sidan... Varför inte hårdare kontroller på elsidan?