Det pågår en diskussion i en annan "tråd" om kontinuitetsmätning av jord måste göras alltid. Alltså även på mindre servicejobb.
Hur gör ni? Svara ärligt nu
Ni som är serviceelektriker. Drar ni alltid fram stora "testledningstrumman" och en riktigt kontinuitetsprovare för varje litet jobb? Om det tex är en lokal med 5 jordade uttag och kunden vill ha kompletterat med ett sjätte uttag (på samma matning). Visst måste man då kunna ta för givet att de befintliga uttagen verkligen har jord? Hade jorden varit fas istället så hade väl kunden märkt detta redan :tokig:
Som Ronnie skrev i den andra tråden. Ställer man för höga krav så kan det ge motsatt effekt
Ronnie Lidström skrev: Om uttaget som ska testas är skyddat av jordfelsbrytare så kan man säkerställa att jord verkligen är jord med en "vanlig" spänningsprovare (som har lastinkoppling).
1: Mät fas-nolla, slå på lastinkopplingen. JFB ska ej lösa
2: Mät fas-jord, slå på lastinkopplingen. JFB ska lösa
Vilket fel kan finnas som man missar med denna mätning, men hittar med en riktig kontinuitetsmätning?
Om det är en gammal anläggning, med tvivelaktig el (röda jordar osv) och kanske inte ens skyddad av JFB så tycker jag absolut att man ska göra en kontinuitetsmätning på jorden för att vara säker.
Kanske ingen som bryr sig längre, men anledningen till att man ska prova med kontinuitetsprovare är väl för att se så att jorden du mäter inte kommer från en främmande ledande del. Typ röret till en pump.
Med summer kan du ju få tillräcklig anslutning därigenom.
Och om du kan utgå från befintligt uttag jord är tveksamt.
Då ska du nog först kunna bekräfta att jorden i uttaget du mäter från har kontinuitet till jord.
Verket va på firman för en månad sen då vi hade lite frågor om behörighet och sådär. Vi är tre ABL installatörer på en 23 manna firma.
Firman ville veta lite mer om hur ansvarsfördelningen såg ut och installatörerna ansvar i relation till behörighetsansvarig.
Då passade de på att visa ett exempel där ett sånt här varit oupptäckt i flera år och många kompletteringar gjorts. Tillslut en dag vid ett lysrörsbyta så blev där en olycka.
Ska se om chefen behagar maila mig bilderna nu under semestern.
Precis, syftet är att säkerställa att jordblecket har kontakt med centralen via skyddsledaren och ingenting annat. Så det duger inte att enbart summra och vara glad när det piper. Man måste på något sätt verifiera att det är skyddsledaren som man mäter vilket kan vara svårt då man inte får lossa på skyddsledaren i centralen. Man kan istället behöva losskoppla skyddsjorden från maskiner etc som via höljet har kontakt med jord.
En inspektion är ofrånkomlig för att säkerställa detta. En mätning av skyddsjordens kvalite kan hjälpa till och ge en fingervisning. Har man väl fått ett utslag med summern torde man kunna spänningssätta och mäta kortslutningsströmmen som ger ett bra värde på skyddsjordens kvalite.