Från voltimum:
"
En jordfelsbrytare ska automatisk frånkoppla matningen om obalansströmmen är i intervallet 50–100 procent av märkutlösningsströmmen. Den ska sålunda inte lösa ut för obalansströmmar som är mindre än 50 procent av märkutlösningsströmmen. För en jordfelsbrytare märkt IΔn 300 mA gäller att den inte får lösa ut för obalansströmmar som är mindre än 150 mA. Den ska dock automatisk frånkoppla någonstans i intervallet 150-300 mA.
"
Från fluke:
"
Den europeiska normen IEC 61008-1 beskriver egenskaperna för jordfelsbrytare. Utlösningsströmsgränser för jordfelsbrytare av typ A, DC-puls tillåts mellan 35 och 140 % (till och med 200 % för 10 mA jordfelsbrytartyp) av den nominella utlösningsströmmen. Exempelvis kan utlösningsströmmen för en 30 mA jordfelsbrytare vara mellan 10,5 och 42 mA.
"
Och med en installationsprovare där jag anger typ A. Och ej kan välja ac eller dc. Kan välja olika typer av jfb,
Vilket värde?
Provade idag och fick >33mA på 3 av 10 PSA vid 30mA
50mA vid 100mA
250mA vid 500mA
På nya PSA.
Tveksamt om ramp samt tid är nödvändigt på nya PSA/JFB
Får lite olika besked beroende på vem jag rådfrågar.
Därför utför jag dessa provningar, tills jag får en standard/norm presenterad där det framgår tydligt.
Isak Rönnqvist skrev: Och med en installationsprovare där jag anger typ A. Och ej kan välja ac eller dc. Kan välja olika typer av jfb,
Vilket värde?
Provade idag och fick >33mA på 3 av 10 PSA vid 30mA
50mA vid 100mA
250mA vid 500mA
På nya PSA.
Tveksamt om ramp samt tid är nödvändigt på nya PSA/JFB
Får lite olika besked beroende på vem jag rådfrågar.
Därför utför jag dessa provningar, tills jag får en standard/norm presenterad där det framgår tydligt.
Jag testar med 1/2 * In, 1*In och 5*In (dvs 15, 30 och 150mA i de flesta fall) och godkänner om JFB bryter inom 300mS för 1*In och 40mS för 5*In.
Och vid 1/2 *In ska JFB inte alls lösa ut inom hela testtiden, som är 2000mS på min provare.
Att mäta vid vilken ström JFB löser ut ger liksom inget vettigt svar om man inte vet tiden för utlösning.
Jag anser att värdet är av vikt att veta.
Att ange x1 säger inte exakt vilken ström som faktiskt löser jfb.
Det borde vara 30mA men detta ser du ju inte på samma sätt som vid ramp.
Ska jag prova vill jag skriva både tid och strömvärde i protokollet.
Det beror på vilken slags felström som Fluken genererar. Om den har växlande polaritet (AC) ska en JFB typ A eller AC lösa vid 50 - 100% av I∆n. Om den genererar en halvvågsspuls (positiv eller negativ) är intervallet 50 - 140 % för I∆n => 30 mA och 50 - 200% för I∆n < 30 mA, och detta endast för JFB typ A.
När jag tittar i 61008-1 ser jag faktiskt inte de 35 % som fluke uppger, utan standarden anger 0.35 A av ngn anledning. Generellt gäller alltså I∆no = 0.5 x I∆n såvitt jag kan se.