Daniel Gustafsson Furn skrev: Beror väl på hur lång slingan är men låt säga 5m FK 1,5 och 1,1 ohm så skulle jag börja felsöka.
Bra! Då behöver du inget gränsvärde, utan gränsvärdet är vad resistansen rimligen borde vara. Man behöver dock inte vara mer noggrann än att höfta ganska ordentligt, och då är 1 ohm inte så dumt för det motsvarar ca 40 meter gruppledning med 1.5 mm², lätt att komma ihåg.
Det lär dock vara sällan man har nytta av en resistansmätning. Dels är det inte säkert man upptäcker dåliga förbindningar, och dels är det ganska sent att upptäcka att kabeln borde ha varit grövre... Men varför inte mäta i fall, när det går att mäta :tummeupp: Det kostar inte många sekunder extra att titta på mätaren istället för att bara lyssna på pipet.
Detta förutsätter ett bra instrument, och bra mätprober med låg resistans, och bra anslutning av mätledaren etc - det är lätt att det halkar in några ohm i mätledningen.
Bo Siltberg skrev: Det lär dock vara sällan man har nytta av en resistansmätning. Dels är det inte säkert man upptäcker dåliga förbindningar, och dels är det ganska sent att upptäcka att kabeln borde ha varit grövre... Men varför inte mäta i fall, när det går att mäta :tummeupp: Det kostar inte många sekunder extra att titta på mätaren istället för att bara lyssna på pipet.
Vad menar du med att man sällan har nytta av en resistansmätning?
Har för mig att det står i SS 436 40 00 att man SKA göra ett elektriskt kontinuitets prov på skyddsledare/skyddsutjämngingsledare.
Och antar att det är det gränsvärdet Daniel frågar efter?
Det man ska göra är att kontrollera att det finns kontinuitet, men man behöver inte mäta (resistans)värdet, dvs mätning av kontinuitet och resistans är två olika saker.
Varför resistansvärdet inte är så värdefullt förklarade jag i andra meningen i den text du citerade.