Skoluppgift beräkna ik3

03 dec 2013 20:56 #1 av Martin Granath
Hej. Jag har fått en skoluppgift att beräkna kortslutningsström och utlösningsvillkor, vad använder jag för formel?
Har ik3 4kA och 260mohm vid fördelningscentralen och ska dra ut 28m Fkkj 4x16/16. Vad andvänder jag för att få fram värdet efter de 28m kabel.
Tack på förhand /M

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2013 15:05 #2 av Bo Siltberg
Det ingår säkerligen inte i kursen att du ska lista ut detta helt själv, utan du bör ha kursmaterial som ger dig faktorer och formler. Det går dessutom att komma en god bit på vägen med ohms lag. Om du gör ett försök så kan vi hjälpa dig med kontrollen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2013 17:08 #3 av Martin Granath
Ik3 = Ufn /Z = Ufn/ roten ur R^2 + X^2
fkkj 16 0,00115 ohm / M 1,15*28=32,2
230 / (0,260+0,0322) = 7871,32 Alltså helt fel.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2013 17:46 #4 av Martin Granath
Zför =260m ohm
Zkabel=67,2m ohm (beräknat enligt tabell sid 28 SS 424 14 03, utgåva 1a.)
Z för total: 260+67,2=327,2m ohm
Ik3=Uf/Ztot=230/327,2=0,7kA
Stämmer det? tycker 0,7kA är lågt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2013 18:11 - 04 dec 2013 20:20 #5 av Michell Andersson
Jag skrev tidigare motsvarande
Uh/Zk
Det är ju naturligtvis fel!
Det ska vara Uf/Zk

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2013 18:22 #6 av Bo Siltberg

Martin Granath skrev: Ik3 = Ufn /Z = Ufn/ roten ur R^2 + X^2
fkkj 16 0,00115 ohm / M 1,15*28=32,2
230 / (0,260+0,0322) = 7871,32 Alltså helt fel.


Nu är det dags att fråga hur du hanterar en miniräknare. Vad blir 230 / (0.260+0.0322)?
700 A är ett mycket rimligt värde på Ik1 för denna förimpedans.
Men nu är det Ik3 som ska beräknas, trefasig kortslutning, vilken resistans ska man räkna med då?
Du kan inte använda tabellvärdet 67.2 mΩ på kabel pga att det är, ja vadå?
Ska uppgiven förimpedans justeras på något sätt?
Tips: Vad händer med strömmen i nollan med tre lika belastade faser?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2013 18:31 - 04 dec 2013 18:31 #7 av Bo Siltberg
Tänkte skriva du egentligen inte kan räkna ut ik3 med förimpedansen som indata, men nu har jag läst ditt första inlägg igen och där har du ju ik3 given. Du vill alltså räkna ut ik3 i slutet av kabeln, eller ik1? Given förimpedans ska du endast använda vid beräkning av ik1.

Vad är det för skillnad på "förimpedans" och beräknad resistans i en kabel? Om returledare ingår är en fråga, men det finns en sak till.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2013 18:44 #8 av Martin Granath
Nu är jag helt borta? Jag behöver få fram svaret på ik3. Med en symetrisk belastning har jag 0V i Neutralen

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2013 19:38 #9 av Bo Siltberg
Jag bara försöker få dig att förstå vad Ik3 handlar om. Du är inte hjälpt av en formel som du bara memorerar.

Ik3 är den teoretiskt högsta ström som kan gå i en fasledare. Den används för att kontrollera att skydden klarar av att bryta det värsta scenariot. Och högsta möjliga ström får man om alla tre faser kortsluts mot varandra. Då händer det magiska att nollan eller PEN-ledaren inte för någon ström. All ström går i de tre fasledarna.

Om man beräknar impedansen i en kabel ska man ta hänsyn till både tur och returledare. Men för Ik3 har returnledaren försvunnit. Det är endast impedansen i en (1) fasledare som man ska räkna på.

Spänningen är noll i mittpunkten av kortslutningen, och därmed 230 V i transformatorn. Så resistansen i fasledaren kan beräknas som Uf / Ik3. Den ik3 på 4 kA som har har given gäller för en fasledare.

När du fått fram impedansen i matande kabel kan du plussa på impedansen i FKKJ-kabeln och beräkna ditt nya värde på Ik3.

Tabellvärdet 67.2 mΩ gäller för tur- och returledare och ska i så fall divideras med två, beroende på vad tabellen säger att den innehåller förstås. Det kan också vara så att tabellvärdet inkluderar en faktor för varma ledare.

Vid beräkning av Ik1 är det tvärtom den teoretiskt lägsta ström i en fasledare som ska beräknas. Den används för att kontrollera att skydden löser tillräckligt snabbt. Den lägsta strömmen erhålls vid kortslutning mellan fas och noll. Nu har vi två ledare att räkna på. Och vi ska också ta hänsyn till att kabeln kanske är varm pga hög belastning, och spänningsvariationer.
Följande användare sa tack: Michell Andersson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.113 sekunder