15 dec 2015 16:13 #21 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Motorskydd!
Hsd, vad menar du med sida? En ström på 30mA leds utanför mätringen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 dec 2015 00:26 #22 av Thorbjörn Belenos
Svar från Thorbjörn Belenos i ämnet Motorskydd!
Tack alla!
Dethär var lärorikt och en fin repetition från min el/tele utbildning från 80-talet!

Jag vill bara komplettera med en fråga innan jag investerar i motorskydd till pumpen.
Den som sitter idag är en gammal på 1-1.6A, gissar att den pumpen skrotats för länge sen och att de nya något kraftigare pumparna behöver en högre brytström. När jag läser på information angående min nya pump (Marina CA 100 BF) så finns både förslag på 1.6-2.5 och 2.5-4.0A brytström. Vilken av dessa blir säkrast för pumpen att använda?

Gott nytt år (i förväg)
T Belenos

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 dec 2015 05:06 - 28 dec 2015 05:29 #23 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Motorskydd!
Den lägre är troligtvis föt Y koppling, som du med all säkerhet ska använda.
1,6A blir det enligt mig.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

31 dec 2015 15:12 #24 av Thorbjörn Belenos
Svar från Thorbjörn Belenos i ämnet Motorskydd!
Tack Stefan!
Följande användare sa tack: Stefan Ericson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.