26 feb 2012 20:36 - 26 feb 2012 21:27 #1 av Martin
Hej!

Mitt första inlägg här på sidan förövrigt :)

Jag har jobbat en tid som Elektriker och stöter hela tiden på Elrum och Driftrum som används som förvaring. Allting ifrån cykelrum till skräphörna eller vanligaste iden är att smäcka in varenda dörr de inte använder där i.

Jag är lite ringrostig på reglerna hur ett elrum får se ut och användas.
Men någonstans ringer det en klocka att De ska vara välstädade och ej få användas till förvaring(undantag är väl om man arbetar i de för stunden) Men var finner jag stöd för det? Det enda jag finner och vet är att det ska vara 0.8m eller 1.2m fritt bakom en så man kan stå och jobba ostört.

Men hur är det med att använda de som förvaringsutrymmen?
Helt förbjudet? Isf var finner jag stöd för det? Har problem med vaktmästare som tycker sig det är en bra ide att fylla rummen så fort man har slängt ut all skit så det faktiskt går att ens komma in och än mindre jobba i de.


EDIT: Har haft problem med att samma? vaktmästare har ignorerat mina plomberingar i elcentraler både i elrum och i en lgh. Dock vet jag inte mer säkerhet om det är han eller någon annan. Iaf Diased centraler. bägge gick till Elradiatorer en tog 6 st Elradiatorer i ett trapphus och i lghén tog två säkringar två st Elradiatorer, var av en i badrummet som renoverades och det var sytt imellan till ett i sovrummet.

Någon tyckte det var en bra idee att nalla tag i en nyckel och ta bort min plomberingshuv med snurrande överdel och trycka i säkringar fast att FK kablar stack ut från röret i badrummet (dock med Wago på). Detta var mellan två arbetsdagar.

Ibland blir man bara trött. Nu var det en tid sedan men ibland önskar man att det hände fler elolyckor än det gjorde.

Mvh Martin

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 feb 2012 21:32 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Elrum som förvaring
Välkommen till forumet!

Har inte sett något specifikt förbud mot lump och annat ovidkommande i elrum. Möjligen står det något i SS 436 21 01 "Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning" som jag inte har.

Men det säger sig själv att det inte får finnas bråte där när man arbetar. Det ska vaktmästaren/innehavaren se till.

Jag hoppas det inte handlar om driftrum i ordets bemärkelse för dessa ska vara låsta då de kan innehålla berörbara spänningssatta delar!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 feb 2012 21:40 #3 av Martin
Svar från Martin i ämnet Elrum som förvaring
Hej!

Tackar tackar :)

Jag tycker det råder sunt förnuft att det på sin höjd bara ska finnas en mindre papperkorg i ett elrum om ens det faktiskt. Men det bästa hade varit om man kan finna stöd för det och klistra upp på dörren att det inte bör användas som förvaring.

Jag har varit i driftrum och även hsp/ställverk där även butiksägare har haft tillgång och delvis nyttjat som lager.
Brister så som dörrar som öppnas fel och fel handtag och inte alltid låste eller det värsta att nycklar är på vift! Jag har funnit en lastpall med både glykol och spolarvätska i samma rum. Ibland undrar man fan hur folk tänker.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2012 17:30 #4 av Janne Larsson
Svar från Janne Larsson i ämnet Elrum som förvaring
Hmmm...själv så har jag förr med gårdskarlens goda minne ett elrum (ganska stort) som förråd till mina sommar/vinterdäck.
Inget låg ju ivägen och det är ju inte så överdrivet många som har "maskinistnyckel" heller.

I övrigt så håller jag med, det är förbannat mycket elrumm och undercentraler egentligen som används till allt möjligt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2012 17:46 - 27 feb 2012 17:50 #5 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Elrum som förvaring
Denna skylt är inte alls dum:



I övrigt är detta med fritt utrymme även elsäkerhetsverkets elinspektörer ganska hårda på (åtminstonde vid aning större centraler)

Finns även son klistermärke: E0668210
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2012 17:53 - 27 feb 2012 18:00 #6 av Jonas
Svar från Jonas i ämnet Elrum som förvaring
Även representanter från räddningstjänsten påtalade detta vid en genomgång på jobbet, deras ingång var att vid ev. brandspridning från centralen kommer det att droppa ned brinnande kabelisolering och då ska det vara rent under.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2012 18:46 #7 av Martin
Svar från Martin i ämnet Elrum som förvaring

Något är dolt för gäster. Vänligen logga in eller registrera dig för att se det.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2012 19:23 #8 av Tobias Karlsson
Om jag inte mins fel får inget som inte har med driftrummet förvaras där inne.


Utrymmet som man har att jobba på t.ex 1.2 m bestäms av när anläggningen gjordes, kan vara större / mindre.

Skamligt att folk ger bort nycklar till driftrum till folk som verkligen inte har där att göra eller inte har kompetensen, på den punkten är starkströmsföreskrifterna helt klara.
Står även i ovannämnda föreskrifter att brandfarligt matriel inte får förvaras i lokalen, trevligt med trädörrar och brädor..

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2012 20:02 #9 av Martin
Svar från Martin i ämnet Elrum som förvaring
Ja det är ju flera fle i kedja. Då man ständigt stöter på massa liknande rum och ser samma fel? hela tiden så vill man ju ge en känga att det är fel! Dock vill jag ha några punkter att gå på.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2012 20:19 #10 av Ronnie Lidström
Jag har också hört att, förutom att det ska vara fritt 1,2m från centralen, det inte får finnas brännbart material där. Samt att nödutgångsvägar ska vara fritt från saker.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2012 20:46 - 27 feb 2012 20:47 #11 av Tobias Karlsson
www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6r...eskrifter/1999-5.pdf
Del 7
Där står en del om just driftrum.

Om jag bara varit hemma hade jag kunnat kolla i de andra böckerna om allmänna bestämmelser, men nu är jag tyvärr inte det.

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2012 20:51 #12 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Elrum som förvaring
Tycker detta faller under lågspänningsställverk/driftrum undrar om inte detta utrymme även ska ha panikregel handlampa , instruktion om elolycksfall och efterlysande markerad utgång,?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 feb 2012 20:52 #13 av Tobias Karlsson
Nödöppning är ett krav. Kolla länken under mitt förra inlägg.

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2012 08:40 #14 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Elrum som förvaring
Även i elinstallationsreglernas avsnitt 729 står lite om driftrum.
Men elrum har jag inte hittat något konkret om.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2012 09:47 #15 av Örjan Borgström
Man måste skilja på driftrum och elrum.

Elrum är utrymmen som är avskilda från övriga utrymmen och som av praktiska skäl används för placering av kopplingsutrustningar. Elrummen kan vara försedda med låsbara dörrar. För övriga utrymmen där kopplingsutrustningar placeras gäller att det skall finnas tillräckligt med utrymme i anslutning till kopplingsutrustningen så att montage samt drift- och underhållsåtgärder kan utföras på ett säkert sätt.

Driftrum är utrymmen speciellt avsedda för placering av kopplingsutrustning som endast skall vara åtkomlig för fackkunning person eller instruerad person. Driftrum innehåller vanligen utrustning som det krävs speciell kompetens att hantera vid drift eller underhåll.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.123 sekunder

Senaste foruminlägg

  • Inga inlägg att visa.