Mats Jonsson, på Voltimum.se skrev: Att undersäkra ett uttag medför brandrisk och överensstämmer heller inte med avsnitt 433 i elinstallationsreglerna. Smältsäkring finns i märkström 32 A. Alternativt kan 32 A dvärgbrytare användas. Som skrivet i mitt föregående svar: se första villkoret i 433.1.
Studerar man villkor 2 i 433.1 så ser man att överlastskyddets funktionsström tillåts vara 45% högre än belastningsförmågan. Om ett 32 A uttag belastas med 32 A och överströmsskyddet har en märkström på 25 A så är det inte säkert att överströmsskyddet löser. Detta medför varmgång på såväl ledare som överströmsskydd. Vem har inte sett brända ledare i anslutning till ett säkringselement? Detta beror på överlast av själva säkringen där värmen sprider sig ut i ledaranslutning som får funktion som kylelement för säkringen.
Därför är det väsentligt att elinstallatören i sin egenkontroll kontrollerar att villkoret 1 i 433.1 är uppfyllt.
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 Utg. 2 skrev: 433 Skydd mot överlastströmmar
433.1 Samordning mellan ledare och överlastskydd
De karakteristiska storheterna för ett överlastskydd som skyddar en ledare mot överlast ska uppfylla
följande villkor:
IB ≤ In ≤ IZ (1)
I2 ≤ 1,45 × IZ (2)
där
IB är belastningsströmmen för vilken kretsen är dimensionerad
IZ är ledarens belastningsförmåga (se avsnitt 523)
In är överlastskyddets märkström.
ANM 1 – För inställbara överlastskydd är In den valda ströminställningen.
I2 är den ström som medför en säker funktion hos överlastskyddet.
Strömmen I2 framgår av produktstandarden eller av anvisningar från tillverkaren.
Skydd som anordnas i enlighet med detta avsnitt säkerställer inte ett fullständigt skydd i vissa fall, till exempel mot kvarstående överströmmar som är mindre än I2. För dessa fall bör det övervägas val av en kabel med större ledararea
ANM 2 – IB är konstruktionsströmmen genom hela kretsen eller den permanenta strömmen i neutralledaren vid höga nivåer på tredje övertonen.
ANM 3 – Strömmen som medför en säker funktion inom den avsedda bryttiden kan även betecknas It eller If enligt produktstandard. Såväl It som If är multiplar av In och uppmärksamhet bör riktas mot att korrekta värden används.
ANM 4 – Se bilaga 43B för en illustration av villkoren (1) och (2) i avsnitt 433.1.
ANM 5 – Konstruktionsströmmen IB kan anses vara en faktisk ström Ia då omräkningsfaktorer har använts. Se avsnitt 311.
Mats Jonsson, på Voltimum.se skrev: Första villkoret: Belastningsströmmen för vilken kretsen är dimensionerad, från användarens synpunkt ett uttag med märkström 32 A, ska vara mindre än eller lika med skyddets märkström som i sin tur ska vara mindre än eller lika med ledarens belastningsförmåga. Därmed får inte märkströmmen på skyddet vara mindre än uttagets märkström.
Elinstallatören förväntas utföra installationen så att alla överströmmar som flyter i kretsens ledare bryts innan strömmen orsakar fara på grund av termiska effekter eller temperaturstegringar som kan förstöra isolering, skarvar, anslutningar eller material som omger ledarna. Att då strunta i första villkoret i 433.1 får väl anses vara oaktsamt i ellagens mening.
| Företagare, Elinstallatör | Björks EL i Skellefteå AB |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Elinstallatör ABL | ||
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar... | Inte säkert att allt stämmer till 100% |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
| Företagare, Elinstallatör | Björks EL i Skellefteå AB |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
| Företagare, Elinstallatör | Björks EL i Skellefteå AB |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.