Kan någon hjälpa mig att tolka texten här nedanför. Vad menar dom med ursprungliga skyddsjordledaren?
Jag tolkar det som att det räcker med att jag kompletterar med en extra skyddsledare vilket i mitt fall innebär en RQ på 1,5 kvmm. (Matningen till FRO:n är 4G1,5)
FÖRSIKTIGHET!
Läckströmmen till jord för omriktaren
överskrider 3,5 mA AC. Därför måste
skyddsjordledaren på matningssidan
ha en minimistorlek som överens-stämmer med
lokala säkerhetsbestämmelser för utrustning
med hög läckström, och därmed ska
skyddsjordledaren i enlighet med SS-EN/IEC
61800-5-1 säkras på något av följande sätt:
Skyddsjordledarens tvärsnittsarea ska för
fasledarstorlekar < 16 mm2 (6 AWG) vara
> 10 mm2 Cu (16 mm2 Al), eller så kan du
använda en andra skyddsjordledare med samma
area som den ursprungliga skyddsjordledaren.
För kabelstorlekar över 16 mm2 (6 AWG) men
mindre eller lika med 35 mm2 (2 AWG) ska
skyddsjordledarens tvärsnittsarea vara minst
16 mm2 (6 AWG).
För kablar > 35 mm2 (2 AWG) ska
skyddsjordledarens tvärsnittsarea vara minst
50 % av den fasledare som används.
Om skyddsjordledaren i den kabeltyp som
används inte överensstämmer med ovanstående
krav på tvärsnittsarea ska en separat
skyddsjordledare användas för att på så sätt
uppfylla kraven.
Jag tror de gör en tolkning av 543.7 i elinstallationsreglerna som i en punkt säger
Där den strömförbrukande materielen har en separat anslutningsklämma för en andra
skyddsjordsledare ska den ha en area som uppfyller fordringarna för felskydd fram till den punkt
där skyddsjordsledaren har en area som är minst 10 mm2 Cu eller 16 mm2 Al.
Den ursprungliga skyddsjordledaren är då den ordinarie skyddsledaren som är dimensionerad som vanligt för att uppfylla villkoren för automatisk frånkoppling.
Då tycker tydligen reglerna att det räcker med en lika grov skyddsledare som komplement.