Kortslutningsström?

14 jun 2023 14:12 #1 av Erik
Hej!

Jag har en fundering.

Låt säga att vi har ett uttag med en uppmätt kortslutningström på 300A. Uttag är skyddat av en dvärgbrytare 10A typ C. Krävs 50- 100A för att skyddet skall lösa inom tid.

Då bör vi inte få upp en kortslutningsström på 300A vid uttaget om vi gör en kortslutning, dvärgbrytaren hinner lösa ut?

Tack!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 jun 2023 22:19 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Kortslutningsström?
Instrumentet belastar inte anläggningen med 300 A, utan med kanske 30 A eller lägre. Det spänningsfall som uppstår används sedan för att beräkna vilken kortslutningsström det blir vid en stum kortslutning.

Och 300 A blir det då en dvärg tar några hundradels sekunder på sig att lösa.