Är igång och ska montera en handdukstork (Nordhem Kaknäs) i ett badrum. Placering har diskuterats fram och tillbaka. Väggbiten den ska placeras på är 2 meter bred, i ena änden finns en duschhörna med vikbara väggar (90x90cm) och i andra änden kortsidan på ett badkar, ca 70 ut från väggen. Mitt i mellan vill jag ha en handdukstork, IP54, fast ansluten. Detta är väl OK enligt gällande standard?
Handdukstorken borde då hamna i område 1 sett från duschen och område 2 från badkaret?
Enligt Svensk Elstandard får det sitta fast anslutna elapparater i Område 1 om det är IP44 och tillverkarens anvisningar säger det är lämpligt. Hur brukar ni förhålla er till det sistnämnda? Har aldrig sett någon tillverkare skriva ut vilka områden de rekommenderar. Ej bry sig och gå efter IP-Klass?