- Inlägg: 32
- Tack mottaget: 5
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Varför tittar du i 52B.4? Det är ju för tre belastade ledare. Du borde nog istället kika iFilip skrev: Hej
Jag försöker förstå mig på om jag får säkra en 1,5 kvadrats grupp med 13A.
Första exemplet är det en dvärgbrytare 13A
Med fas,nolla,jord (FQ) i rör i en isolerad vägg.
* Vi säger att jag har mätt och godkänt kortslutningströmmen längst ut på gruppen.
*Då borde jag enligt elinstallationsreglerna tabell (52B.4) kunna belasta kabeln med 13,5A
Andra exemplet är det en eqlq 3g1,5 spikad på vägg.
* Kortslutningströmmen kommer även här vara godkänd för att säkra upp.
* Här ska den klara att belastas med 17,5 A
Så det jag undrar är om dessa exempel stämmer och vad det har för betydelse om jag sätter en 13C eller 13B. Jag har hört att 13B fungerar om man har FQ i rör i vägg men inte 13C.
Kortslutningströmmen har väl ingen betydelse när jag redan har mätt att det ska gå med 13C i båda exemplen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Jag misstänker att det ska stå Tabell 52B.2. (70 gr C och inte 90 grC).Du borde nog istället kika i 52B.3...
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Hej.Filip skrev: Hej
Jag försöker förstå mig på om jag får säkra en 1,5 kvadrats grupp med 13A.
Första exemplet är det en dvärgbrytare 13A
Med fas,nolla,jord (FQ) i rör i en isolerad vägg.
* Vi säger att jag har mätt och godkänt kortslutningströmmen längst ut på gruppen.
*Då borde jag enligt elinstallationsreglerna tabell (52B.4) kunna belasta kabeln med 13,5A
Andra exemplet är det en eqlq 3g1,5 spikad på vägg.
* Kortslutningströmmen kommer även här vara godkänd för att säkra upp.
* Här ska den klara att belastas med 17,5 A
Så det jag undrar är om dessa exempel stämmer och vad det har för betydelse om jag sätter en 13C eller 13B. Jag har hört att 13B fungerar om man har FQ i rör i vägg men inte 13C.
Kortslutningströmmen har väl ingen betydelse när jag redan har mätt att det ska gå med 13C i båda exemplen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.