Allmänna tvättstugor jordfelsbrytare krav ?

04 nov 2016 07:41 #1 av Martin Andersson
Hej
Har en entreprenad och undrar över kravet över jordfelsbrytare på maskiner etc.
Alla gruppledningar skyddas av 30 Ma ,men är osäker på de allmänna fast anslutna maskiner om det räcker med 300Ma där ?
Tacksam för snabbt svar

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 nov 2016 11:34 #2 av Bo Siltberg
Handlar det om en gemensam tvättstuga i ett flerbostadshus eller liknande?

Känner inte till att de har några speciella regler så allmänna regler torde gälla. Fast anslutna maskiner har i allmänhet inget krav på JFB om det inte handlar om ett badrum och några andra speciella utrymmen, om ingenting annat avtalats.

Men naturligtvis sätter du JFBer i alla fall, helst med Ian = 30 mA men även 300 mA är bättre än ingenting. Se tillverkarnas anvisningar ifall de har andra rekommendationer. Läckströmmarna kan ju göra en sektionering med flera JFBer nödvändig. Förekommer rengöring med spolning, kanske t.o.m högtryck, ställs ju lite högre krav på installationen och dess kapslingsklass vilket kanske kan motivera Ian = 30 mA för allt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.