Tolka Utsatt del

23 sep 2014 16:46 #1 av Kevin Ericsson
Hallåj alla!

Hur tolkar ni vad som är en Utsatt del? Utsatta delar ska ju jordas men vad är det som avgör exakt om det är en utsatt del?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 sep 2014 17:06 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Tolka Utsatt del
Att den är skyddsjordad ... :)

Och skyddsjordad behöver den vara ifall det råder enkel isolering mellan höljet (berörbara ledande delar) och spänningsförande delar. Det är alltså tillverkaren som klassar apparaten som klass I.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 sep 2014 17:24 #3 av Kevin Ericsson
Svar från Kevin Ericsson i ämnet Tolka Utsatt del
Aaah. :) Tänk att det kan kännas så självklart ibland när man får det förklarat. Tack ska du ha!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 sep 2014 19:07 #4 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Tolka Utsatt del
Frågan är ändå intressant. Vad gör att man väljer klass I respektive II när en apparat konstrueras, egentligen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 sep 2014 02:27 #5 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet Tolka Utsatt del
Bo, Priset.
Ibland användarvänligheten, men oftat priset. Som alltid annars ;)