N1XV 5G2,5 som huvudledning

16 aug 2014 16:19 #21 av Bo Siltberg
Nej, det finns inga sådana krav. Välj den area som fungerar med belastning, spänningsfall och automatisk frånkoppling. Det är bara TN-C som har krav på 10 mm² för PEN.

www.fluxio.se/forum/elinstallationer/210...ra-huvudledning.html