Handlampa för nödljus

23 feb 2018 11:32 #1 av Ennihp
Jag har fått nedslag på en besiktning där det påpekades att vissa av våra handlampor för nödljus sitter för högt monterade. Finns det någon standard för detta?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 feb 2018 13:12 - 23 feb 2018 13:12 #2 av Anders Karlsson

Ennihp skrev: Jag har fått nedslag på en besiktning där det påpekades att vissa av våra handlampor för nödljus sitter för högt monterade. Finns det någon standard för detta?


SS 4370102,
Kapitel: 5.3.3.5 Belysning

"Nödbelysning ska installeras och anordnas så att den ger ledljus för utrymning. Ljusarmaturer för
nödbelysning placeras på lämpliga ställen högst 0,5 m över golv för att ge belysning även vid stark
rökutveckling. Vid dörr placeras nödbelysningen på den sida där nödöppnaren finns.
"