Hejsan det är så att jag just nu håller på hemma hus en kund som för tillfället håller på att renovera sitt förråd som är ihopbyggt med huset. Just nu går det ut en 1 fas matning till förrådet som delar säkring med ett annat rum. Min tanke är att dra fram en 3 fas matning till dosan i det rummet och dela upp det som följande att L1 används som matning till det rummet L2 används som matning till belysning och uttag i förrådet och L3 används till ett 1500W element han vill ha i förrådet. Men är det godkänt att dela upp en 3 fas grupp på detta sättet mellan 2 olika rum? Det kommer ändast att finnas 1 fas belastningar på matningen. Tacksam för hjälp
Ja, det är okej att göra så. Dock bör man bestycka gruppen med allpolig brytning och tydligt märka upp detta i centralen för att minimera missförstånd.
Vissa elektriker är dock tveksamma till denna lösning då viss förvirring kan uppstå...
Det är också superviktigt att faserna är L1, L2 och L3 och inte exempelvis L1, L1 och L3, då nollan i det sistnämnda fallet kan belastas med dubbla strömmen.