Håller på och ROT renoverar en fastighet, vi måste upp med en ny matning till en lägenhet. Problemet är att vägen upp genom slitsen är trång, det finns ett 50 vp rör idag som det ligger en nuvarande 6 kvadrat kabel i. Min fråga är om vi får förlägga en till 6 kvadrat i Samma rör? 2 st 6 kvadrat i ett 50 rör känns som det borde vara lugnt.
Vi får kika lite på uppvärmningen och belastningsförmåga.
En PVC-isolerad 5g6 har 29A förlagt i rör i isolerad träregelvägg, just bakom gipsskivan. (tabell 52.B4)
Och har du diazed som matande säkring (troligen) så justeras denna ström ner med ca 10%, säg att det då finns utrymme för 26A.
Så för en enda huvudledning är det OK.
Med två ledningar i röret så blir korrektionsfaktorn 0,8 och det återstår 21A, dvs du får inte säkra mer än 3x20A för vardera huvudledning.
Lösningar på detta finns många. Gå upp till 10mm2, byt till PEX-isolerade kablar, att kabelröret t.ex. går i murad vägg eller i betong eller som utanpåliggande monterat rör.
Förutom detta måste det vanliga m.a.p utlösningsvillkor och strömtålighet på komponenter beaktas, men det är samma oavsett om det är 1 kabel eller 50 i samma rör.