Om man har inkommande matning 3x6/10 som måste skarvas till ny central. Var ska man gå över till 5-ledare?
inkommande matning går in i en k.dosa. sen 3-4 meter till central. Kan man dra 5g6 och koppla ihop både nollan o jorden i dosan med PEN-ledaren? Eller måste man ha 4 ledare hela vägen till centralen för att där göra om till 5 ledare?
Du kan med fördel gå över till TN-S redan i kopplingsdosan om du vill. Och precis som du skriver, genom att lägga både PE och N till PEN från mätarskåpet.