UNR Nummer RCO M5 Mega

02 okt 2016 18:01 #1 av Micael Dale
Är det någon som har en UNR nummerlista enligt SS 455 12 01 på hur man märker centraler, kortläsare, detektorer osv.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 okt 2016 19:21 #2 av Emil
Svar från Emil i ämnet UNR Nummer RCO M5 Mega
Har också funderat på det. Anläggningen är ju både passage och inbrott.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 nov 2016 00:03 - 22 nov 2016 06:18 #3 av Rikard Svensson
Missade senaste rättningen T1 till nya standarden så vi tar om det igen :P

För att läsa mer så får du införskaffa standarden med Tillägg1.

=H9 Integrerade säkerhetssystem

=H9K12 UC 12

=H9B12:96 Nod 96 på UC 12

=H9B12:96:11 Kortläsare 1 på nod 96 terminalbus på UC 12
=H9B12:97:11 Kortläsare 1 på nod 97 terminalbus på UC 12

=H9S12:96:01 Manöverpanel 1 på nod 96 terminalbus på UC 12
=H9S12:97:01 Manöverpanel 1 på nod 97 terminalbus på UC 12


=H9S:8 Manöverpanel 8 på canbus

=H9B12:96:05 Magnet, glaskross eller IR sektion 5

Vid 3 mk på samma sektion 1
=H9B12:96:01 =H9B12:96:01.1 =H9B12:96:01.2 Alternativt
=H9B12B96B1 =H9B12B96B1.1 =H9B12B96B1.2

=H9X12:96:01 Plint 1 på nod 96 på UC 12

=H9P12:96:03 Larmdon/indikering på utg 3.
Dock skall det noteras i stycklistan vilken sektion sabotaget ligger på.
"Sirensabotage 10028" beroende på vad man döpt sektionerna till
En produkt får inte fysiskt ha 2 märkningar på sig.


Ett tips vid programmering av sektionerna är att istället för att använda löpnummer så använder jag mig av ett
5-siffrigt nummer som definierar slinga/anknytning ,nod samt ingång i nod.
Tex 10028 slinga 1, nod 2, ingång 8 på nod 2.
Detta innebär även att det blir lättare ur servicesynpunkt när man tittar på SR så vet man exakt var tex IR-detektorn är inkopplad för ev felsökning.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 nov 2016 20:10 #4 av Emil
Svar från Emil i ämnet UNR Nummer RCO M5 Mega
Ok!

Kortläsare 1 heter alltid 11? Kortläsare 2 heter 12 då?

Manöverpanelen i sig är ju själv en nod, säg att den har adress 5
blir det då: H9K1K5S1?

eller H9K1K5S5?

Har aldrig lärt mig det nya systemet så detta är intressant :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 nov 2016 19:39 #5 av Rikard Svensson

Emil skrev: Ok!

Kortläsare 1 heter alltid 11? Kortläsare 2 heter 12 då?

Manöverpanelen i sig är ju själv en nod, säg att den har adress 5
blir det då: H9K1K5S1?

eller H9K1K5S5?

Har aldrig lärt mig det nya systemet så detta är intressant :)


Har editerat ovanstående inlägg så du hittar svaret där hoppas jag.

Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 nov 2016 21:48 #6 av Emil
Svar från Emil i ämnet UNR Nummer RCO M5 Mega
Tackar :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.049 sekunder

Senaste foruminlägg