Villalarm, vilken kabel?

14 nov 2015 19:43 #1 av Ronnie Lidström
Vi har alltid kört med EKKX (aka ELQRB eller vad den nu heter nuförtiden) efter rekommendation från larmleverantör/grossist.

EKKX känns dock väldig skör och simpel. Lätt att en 0,5mm EK-ledare går av.

Är det verkligen denna ni proffs använder? Finns det inget bättre alternativ? Med RK-ledare och lite större area kanske?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 nov 2015 19:53 #2 av Viktor H
Svar från Viktor H i ämnet Villalarm, vilken kabel?
Är uteslutande ELQXB(EKKX) som används idag, den är inte så skör om den hanteras rätt :)

Vill du ha ett flerkarderligt alternativ så är FQQB 4x0,22 lämplig.
Dock tycker jag att enkarderligt fungerar bättre i plintar och apparater.


ELQRB är den som heter EKKR i halogenutförande, 1 mm solida ledare.
Händer ju att elektriker drar den kabeln istället för ELQXB till larm, ingen höjdare att koppla i plintarna som sitter i centralenheter och detektorer :(
Följande användare sa tack: puttrix

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 nov 2015 22:01 #3 av puttrix
Svar från puttrix i ämnet Villalarm, vilken kabel?
Instämmer till fullo med Viktor.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 nov 2015 16:38 - 15 nov 2015 20:54 #4 av Rikard Svensson
För en oerfaren så kan 0,5-ledaren vara skör om inte är säker med sin tång.
Kan tipsa om Ironside´s automatiska skaltång som är smidig och prisvärd.
Våra killar tycker den är suverän speciellt när man står i CA eller vid en mångledarplint skruv/skruv.
beta.ahlsell.se/10/verktyg-och-maskiner/...v/tanger-ams/357633/

Vi använder oss av både ELQXBE och FQQB beroende på var kabeln skall installeras.
Inte lämpligt att ha en ELQXBE i tex en karmöverföring då är mjukledaren att föredra.


Anläggningskötare Brandlarm SBF 110
Anläggningskötare Sprinklerlarm SBF 120

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 nov 2015 18:17 - 15 nov 2015 18:17 #5 av Rikard Ågren
Vi har dragit och kopplat många mil ELQRB 1.0mm2 för styrning av värme/kyla och aldrig råkat ut för ett ledarbrott

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 nov 2015 20:58 #6 av Rikard Svensson
1.0mm2 är inte lämplig för inkoppling av inbrottslarmsprodukter.

Om det var ett svar på mitt inlägg så har jag redigerat och förtydligat det.


Anläggningskötare Brandlarm SBF 110
Anläggningskötare Sprinklerlarm SBF 120

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 nov 2015 05:35 #7 av Rikard Ågren
Det kan jag förstå

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.