Skumma mätresultat mellan jord och nolla Fluke 140

20 jun 2016 19:22 #1 av Mikael Hallonqvist
Har dragit el till ett garage från ett hus som är ca 1 år gammalt.
När jag mäter i garaget mellan fas och nolla så har jag 230V, när jag mäter mellan fas och jord så har jag 230V. När jag normalt använder detta instrumentet och mäter mellan nolla och jord så brukar den pipa konstant. Men nu så surrar den som den gör när jag mäter mellan fas och nolla. Får dock inget värde i displayen, får heller inget ohmvärde. Vad kan detta bero på? Någon sa kabellängd. Det är 39m kabel utdragen.

Samma var jag med om nån vecka tidigare där jag drog ut el från ett jordat uttag inomhus till ett utvändigt.

Första gången detta händer på 13 års tid, mycket skumt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jun 2016 19:41 #2 av Bo Siltberg
Mäter du mellan jord och nolla när anläggningen är driftsatt? Förklaringen ligger troligen i en kombination av kabellängd, belastning i anläggningen, TN-S eller TN-C och egenskaper hos just ditt instrument. Om det är en spänningsprovare kanske den hamnar mitt emellan och inte kan bestämma sig för om den ska visa resistans eller spänning, resistansen upplevs lite hög och spänningen låg. Så börja med att bryta spänningen så får vi se vad instrumentet säger då.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.068 sekunder

Från Facebook-gruppen