Har en fråga och undrar vad en polaritetsprovning är?
Och hur utför man en sådan?
En besiktningsman kräver en sån på ett jobb och vår elansvarige är på semester. :tokig:
För mig skulle det vara att man har rätt polaritet nere på ex brytaren.
Utdrag ur svensk standard, kap 61 i SS 4364000:2009:
61.3.8 Polaritetsprovning
När reglerna innehåller förbud mot enpoliga elkopplare i neutralledare, ska en inspektion av polariteten göras för att kontrollera att alla sådana elkopplare endast är installerade i fasledare.
Observera att Sverige har en avvikelse i förhållande till övriga länder i Europa. Rubriken talar om provning, t ex med instrument. Men vi har begärt undantag och skriver att kontrollen kan göras genom inspektion, det vill säga okulär kontroll vilket då kan göras genom att granska färgvalet på tändtråd i förhållande till neutralledarens färg.
Så är man lite taktisk så talar man om för besiktningsmannen att vi gör kontrollen enligt svensk standard. Då slipper man springa runt och mäta i varje lamputtag/armatur.
Kontrollen får ju göras under uppförandet och då är ju allt redan klart. :klapp:
Du får nog kontrollera med besiktningsingenjören vad som avses.
Enligt Elektriska Nämndens anvisning T300 gäller:
7.3 Fasföljd
Vid revisionsbesiktning bör funktionsprovning ske av fasföljden i uttagsdon.
Vid avvikande fasföljd rekommenderas översyn av samtliga uttagsdon.
Tack för svar.
Har försökt få fram från honom vad han vill ha för mätningar men han är en jobbig människa och vägrar svara.
Jobbet vi gjort avser bara en badrumsrenovering så fasföljden mäter vi efter jfb installeras på hela centralen och de mätningarna får han papper på.
Men får väl lägga fram det som ni skrev och se om han godtar det.
Utdrag ur SS 436 40 00 530.3.2
I flerfaskretsar får det inte finnas någon enpolig elkopplare i neutralledaren.
Enpoliga elkopplare i enfasgrupper får inte bryta neutralledaren. Om gruppledningen är skyddad av en jordfelsbrytare, som uppfyller fordringarna i avsnitt 415.1, får dock enpoliga elkopplare bryta neutralledaren.
415.1 Tilläggsskydd: Jordfelsbrytare 415.1.1
Användning av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 30 mA anses i växelströmssystem utgöra ett tilläggsskydd vid ett fel på basskyddet och/eller vid fel på felskyddet eller vid ovarsamhet hos användaren. 415.1.2
Användning av jordfelsbrytare godtas inte som enda skydd och undanröjer inte behovet att tillämpa en av skyddsåtgärderna som anges i avsnitten 411 till 414.
Jag kan tänka mig att besiktningsmannen bara rycker på axlarna om du frågar honom och hänvisar till Teknisk Beskrivning där det står en lista med protokoll som ska överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktning...
Kan tänka mig att det kan vara en beskrivningstext som gått i arv från projekt till projekt utan att någon riktigt funderat över den... Någon gång, för länge sedan så var den aktuell i ett projekt sedan har listan av protokoll som skall överlämnas till beställaren hängt med
Men det är en spekulation från min sida :tummeupp: