Niklas skrev: Kan väl inte vara någon vits med att sätta 3-polig säkring, det blir väl samma sak som att lägga utgående fas på en enpolig säkring. Om det vore en riktig 2-fasgrupp kanske det är vettigt att säkra nollan?
Nej, det finns inga möjligheter att runda problemet med fler säkringar eller säkra nollan.
Avsäkrar man nollan med 10A så kan man hellre göra allt till en enfasgrupp, då det i praktiken blir samma men däremot "ett normalt" utförande.
Enda möjliga lösningen för att få 2x10A är att dra två enfas-grupper i samma rör, dvs två faser och två noll-ledare.
Ordentlig uppmärkning anbefalles!
Enligt SS 436 40 00 så ska nollan avsäkras om den inte har samma belastningsförmåga som fasen i en enfasgrupp. Nollan har inte samma belastningsförmåga som fasen (det är ju faktiskt samma fas i egenskap av att spänningen i de båda trådarna normalt sett har samma fasläge) och borde därmed avsäkras. Att fastrådarna tillhör samma grupp är enbart att konstatera då de delar nolla.
Sen finns det givetvis ingen vinst i att göra såhär, men man kan. Lite som att vaska champagne, använd en och spola en. Kanske en stekar-elektriker som varit där?