Omdragningsbart.

05 mar 2012 18:01 #1 av Janne Larsson
Står det någonstans i föreskrifterna att en anläggning ska vara omdragningsbar eller är det bara en "tradition" vi har i Sverige?
Hur som helst så är det ju ingen fara för elsäkerheten om det bara är så att det sitter fast av någon anledning. Tänkte främst på slang som "fuskats" fast.....

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 mar 2012 19:05 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Omdragningsbart.
Inte vad jag kan hitta, bara 522.8.6 som säger ung:

Där avsikten är att kunna dra in respektive ut ledare ska rören vara dimensionerade för det – att det är lätt att dra i och ur ledare.

Det skulle alltså vara tillåtet att bryta mot denna regel om man inte avser att kunna byta kablaget i framtiden.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 mar 2012 19:38 #3 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Omdragningsbart.
Man får ju gjuta in kabel. Inte så värst omdragninsbart ;)

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 mar 2012 20:56 #4 av Janne Larsson
Svar från Janne Larsson i ämnet Omdragningsbart.
Mmmm...misstänkte det...men det är iaf en bra "tradition" vi har i landet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 mar 2012 20:58 #5 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Omdragningsbart.
Och en tradition som vi ska se till att bevara! :)

//Patrik

Fil bilaga:





Serviceelektriker som sysslar med KNX och annat kul!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 mar 2012 05:37 #6 av Martin
Svar från Martin i ämnet Omdragningsbart.
Tycker det med. Fast undra om alla rör alltid är omdragningsbara. brukar ju bli svårdraget efter bara någon meter och några böjar. Dock så köpte jag mig en stark dragfjäder. lite tjockare än normalt men har hjälpt mig många gånger. Spec vid rörstop eller rörmuffar som har släppt.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 mar 2012 15:01 #7 av David Jonasson
Svar från David Jonasson i ämnet Omdragningsbart.

Ronnie Lidström skrev: Man får ju gjuta in kabel. Inte så värst omdragninsbart ;)


Har du ingen bilmaskin Ronnie, allting är utbytbart om man verkligen vill ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 mar 2012 14:26 #8 av Leif L
Svar från Leif L i ämnet Omdragningsbart.
Jag har inte hitta någon standard som är tvingade på att kablar ska vara omdragningsbara.

I RA EL 09 står det under SBQ att man ska ange "om kablar i elinstallationsrör inte behöver vara omdragningsbara, t ex böjliga rör, spiralslnag, flexrör etc" och under SC-.2 ska man ange "om dolt förlagda kablar ska vara möjliga att byta ut".

Vissa beställare har dock angivet i sina projanvisningar att kablar skall vara omdragningsbara.

Elkonsult

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.