Ja, om det finns något fel? Kunden hade större förbrukare i huset men jag tvckte att kopplingen skyddade mot högre ström än vad anläggningen i huset tålde.
Tyvärr går det fortfarande inte att tolka vad du menar.
Du får ha vänligheten att komplettera din skiss med förklaringar, ingående apparaternas och säkringars märkström samt aktuell effekt för solenergianläggningen
Du behöver även förtydliga din frågeställning så får vi se om vi sedan på något sätt kan hjälpa dig.
Stig Ove Strömstedt skrev: Ja, om det finns något fel? Kunden hade större förbrukare i huset men jag tvckte att kopplingen skyddade mot högre ström än vad anläggningen i huset tålde.
Du är alltså besiktningsman och undrar om det finns ett fel?
Ja det finns ett fel. Det saknas ett överströmsskydd mot solcellsomriktaren enligt 712.434.101.
Det skydd du talar om är alltså säkringen du ritat in i bilden? Det går inte att säga något om detta utan att veta detaljer kring skyddet och ledningen som den skyddar.
Hej, installerad soleffekt ger ca 8 A, ledningen från växelriktaren är 5g10 som går via extern brytare vid växelriktaren till brytaren i bilden. Mätarsäkringen är 25A, från kundplint är det förlagt RK 10 några dm till ritad kapsling. Utgående säkring till huset 25A, utgående huvudledning 5g6, säkringen skyddar mot för hög sammanlagring sol+köpt el.
Om vi backar bandet så delade jag Bo Siltbergs bedömning när jag såg objektet. Däremot så hade jag inte sett kopplingen tidigare enligt ovan, därför la jag in den. Nu har ingen kommenterat den så vi lägger ner tråden.