Installationskabel i EX-klassad zon

07 sep 2018 09:45 #1 av Niklas
Vilka installationskablar är godkännda att använda inom EX-zon?
Har läst på enligt klassningsplan vilket elmaterial som ska användas i övrigt, men vilka kabeltyper som får användas var svårare att läsa sig till, var finns det att läsa?
Är det krav på skärmad och fylld kabel?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2018 05:23 #2 av Electrum
En sak får du åtminstone kolla upp, kabeltillverkarens specifikationer.

Flera av de moderna kablarna utan fyllnadsmaterial är ej tillåtna eller rekommenderas ej till ex-miljö.

Jag tycker man ska hitta en kabel som har någorlunda ordentlig kabelutfyllnad, inte som typ Nexans EQLQ där man kan skaka ut de inre ledarna ifrån en meters längd av kabeln.
Problemet är helt enkelt att gaser kan fylla kabeln, och kan läcka iväg till andra ställen genom kabeln.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 sep 2018 13:11 #3 av Rikard Ågren
Om jag inte minns helt galet så var EKLK ok att använda i EX-installationer. Men jag vet inte om den går att få tag på längre?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.