Vad säger standarden om PEN ledaren i gammal anläggningar? Vet att det ofta är 6 kvadrat in i centralen i gammal anläggningar. Men har det någonsin varit okej med 2.5 kvadrat i en liten under central?
Ja, i tidigare föreskrifter (innan 1996?) så skulle PEN-ledaren ha samma area som fasledarna. Då var det godkänt med 2,5 mm2 och 6 mm2 PEN-ledare. Sen kom minimikrav på PEN-ledarens area. 10mm2 koppar och 16 mm2 aluminium.
Föreskriften kom 1994 men hade övergångstid till 1a maj 1996.
ELSÄK-FS 1994:7 Avdelning A 546.2.1: skrev: I TN-system skall, i den fasta installationen, en kabel med arean minst 10mm² för kopparledare eller minst 16mm² för aluminiumledare användas som PEN-ledare