2.5 kvadrat PEN undercemtral

11 jun 2018 09:53 #1 av Niklas Hansson
Hej

Vad säger standarden om PEN ledaren i gammal anläggningar? Vet att det ofta är 6 kvadrat in i centralen i gammal anläggningar. Men har det någonsin varit okej med 2.5 kvadrat i en liten under central?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2018 15:26 #2 av Patrik Hedlund
Ja, i tidigare föreskrifter (innan 1996?) så skulle PEN-ledaren ha samma area som fasledarna. Då var det godkänt med 2,5 mm2 och 6 mm2 PEN-ledare. Sen kom minimikrav på PEN-ledarens area. 10mm2 koppar och 16 mm2 aluminium.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Niklas Hansson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2018 19:40 #3 av Ronnie Lidström
Föreskriften kom 1994 men hade övergångstid till 1a maj 1996.

ELSÄK-FS 1994:7 Avdelning A 546.2.1: skrev: I TN-system skall, i den fasta installationen, en kabel med arean minst 10mm² för kopparledare eller minst 16mm² för aluminiumledare användas som PEN-ledare


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.