Om det är ont om plats i en central, är det ok att dimensionera mjukledare efter övetlastskydden (gruppsäkrimgarna) som de matar? Givetvis förutsatt att mjukledare inte är klenare än att försäkringen kan agera kortslutningsskydd. Eller måste jag dimensionera hela centralens mjukledare efter matande säkringar?
lösningen är att du lägger en fördelningsplint men om du har ont om plats så går det inte. Du måste dimensionera hela centralens mjukledare efter matande säkringar.
Jag skulle vilja påstå att man måste dimensionera det interna kablaget att:
1. Klara kortslutningsströmmar (genomsläppt energi) enligt föregående skydd (för-säkring)
2. Klara överlast enligt efterföljande säkringars överlastförmåga och/eller möjlig last enligt fast ansluten utrustning 1),
1) dvs om det sitter ett bastuaggregat avsäkrat 16A, men det kan max dra 11A, så är det 11A som kan användas som dimensionering.
Men en viss sund skepsis ska man ha gentemot detta sista, för att undvika risken att någon i framtiden t.ex. byter aggregatet mot ett större, t.ex.