Badrumsskåp med inbyggd uttag + kommod med inbyggd uttag i zon 2

05 feb 2018 17:54 #1 av Frank
Hej
Hålla på med elinstallationer till badrum.Fick nyss problem med att kunden ha ändrad till spegelskåp med inbyggd uttag + kommod med inbyggd uttag. Utttag hamna i område 2 .Cirka 20 från öppningsbar duschväggen.Ej godkänt enligt föreskrifter i Område 2..Kunden blev sur när jag förklarade att ett 230v uttag är ej godkänd i detta område.
Han tåg kontakt med tillverkaren DANSANI och fick svar:Uttag finns i skåpet och är då utanför område 2
Kontaktade Elsäkerhetsverket angående uttalande Dansani:
Uttag 230v i område 2 är inte tillåten varken i skåp eller kommod
Uttaget är skyddad mot vatten + ånga genom skåpet, enligt Dansani . Enligt elsäkerhetsverket kan man koppla in en handhållen förbrukare som kan ligger i duschen,
Eftersom anslutningskabel kan vara är längre än 1.2m .kan förbrukaren även ligger i duschen om uttaget sitta 60cm ifrån duschvägg i område 3
Ska skriver egenkontroll men ved inte hur.
Vad ska man göra
Frank

Hälsningar Frank

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 feb 2018 18:32 #2 av Bo Siltberg
Avstånden gäller, 60 cm från karkant eller 120 cm från duschhuvud. Det finns inga undantag där, inte för att just dessa exakta mått är motiverade i alla lägen utan för att man måste sätta en gräns någonstans, så det gör ju ingenting att sätta uttag än längre bort. Om uttaget sitter inne i ett skåp kan man dock räkna "sladdvägen" runt kanten på skåpet in till uttaget om det hjälper.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.033 sekunder