15 jan 2018 16:44 #1 av Emil Eppellepptikkern
Hej alla.

Råkat ut för att dra matning till ett ställverk ifrån en liten trafo. Problemet är att ställverket är utformat för PEN. Det var ritat 2 parallella FXQJ 4x95/50. Det blir ju fel eftersom PEN ledaren skall dimensioneras som en neutralledare och en PEN skall vara gulgrön med blå tejp. Hur hade ni gjort? N1XV görs väl inte i så stora areor?

Det kommer inte att gå någon stor ström i PEN-ledaren då det nästan bara är 3fas laster.

Tacksam för input =)

Den som aldrig gör fel, gör oftast ingenting.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.