Förregling av truckladdning mot ventilation?

11 dec 2017 14:54 #1 av Ronnie Lidström
Någon som är bra på dessa regler. När krävs det att matningen till truckladdaren är förreglad så att den bara går att starta om utsugsfläkten är igång?

Vi har gjort lite sådana installationer men då har det varit färdigprojekterat av någon konsult.

Nu ska vi installera en enda truckladdare (32A trefasuttag) i en ganska stor industrilokal. Är det alltid krav på utsugsfläkt som måste startas eller är det vid ett visst antal laddare sett till mängden luft i rummet?

Det ska stå mer i detta i standarden: SS-EN 50272-3, Laddningsbara batterier och batterianläggningar – Säkerhet – Del 3: Traktionsbatterier. Någon som har den och kan se vad som står?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 dec 2017 15:01 #2 av Örjan Borgström
Kollade som hastigast på Arbetsmiljöverket men där fanns bara en snart 30 år gammal AFS (AFS 1988:4) och den sa inte mycket.

9 § Laddningsplats skall vara väl ventilerad. Luftväxlingen skall vara så stor att det så långt
möjligt hindras att explosiv blandning av vätgas och luft uppkommer.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 dec 2017 22:23 #3 av Fredrik Wall
Detta gäller väl bara om det är "öppna" batterier? Är inte det på väg bort även på truckar?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.040 sekunder

Senaste foruminlägg