Någon som är bra på dessa regler. När krävs det att matningen till truckladdaren är förreglad så att den bara går att starta om utsugsfläkten är igång?
Vi har gjort lite sådana installationer men då har det varit färdigprojekterat av någon konsult.
Nu ska vi installera en enda truckladdare (32A trefasuttag) i en ganska stor industrilokal. Är det alltid krav på utsugsfläkt som måste startas eller är det vid ett visst antal laddare sett till mängden luft i rummet?
Det ska stå mer i detta i standarden: SS-EN 50272-3, Laddningsbara batterier och batterianläggningar – Säkerhet – Del 3: Traktionsbatterier. Någon som har den och kan se vad som står?
Kollade som hastigast på Arbetsmiljöverket men där fanns bara en snart 30 år gammal AFS (AFS 1988:4) och den sa inte mycket.
9 § Laddningsplats skall vara väl ventilerad. Luftväxlingen skall vara så stor att det så långt
möjligt hindras att explosiv blandning av vätgas och luft uppkommer.