egen matning till hiss

21 nov 2017 07:34 #1 av Stefan
Hej alla bevandrade.


Är det någon som känner till om en hiss måste ha en egen matning från inkommande central.

Eller den kan matas från en undercentral?

Såklart måste krav om brandsäker kabel eller brandsäker förläggning var uppfyllt.

Men ponera att det finns en mitt i en byggnad, bredvid hissen sitter en elnisch och det är 400 meter ( överdrivet)
till huvudcentral.

Vad säger ni?
Jag har försökt hitta svar i hissnormen, dock utan resultat!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 nov 2017 10:41 #2 av Rikard Ågren
Kolla vad som står i fastighetens brandskyddsdokumentation. Där ska det framgå vilka krav du ska uppfylla

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 nov 2017 14:20 #3 av Stefan
Svar från Stefan i ämnet egen matning till hiss
I Branddocen står det inget alls om förläggningsätt av matning.

Bara att kablar förläggs avskilt i klass el30 eller motsvarande, det senare gäller inom de brandceller som betjänas av hissen med undantag för hisschaktet!

Jag har aldrig hört talas om detta tidigare, och jag har varit i kontakt med en hissleverantör samt kollat igenom hisstandarden ( äldre utgåva dock) men inte kunnat utläsa något om att det skulle vara så att matningen var tvungen att gå hem till huvudcentral.

Tänker att här bör finnas någon som jobbar med besiktningar av hissar som kan detta på sina fem fingrar :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 nov 2017 14:53 - 21 nov 2017 14:55 #4 av Rikard Ågren
Jag skulle tro att man (brandingenjören) gör en bedömning från fall till fall.

Orsaken till att man vill skydda matningen till hissen är ju att en brand inte får orsaka strömavbrott till hissen och därmed fara för personerna i den.

I ditt tänkta fall skulle alltså hissens matning i praktiken vara "oskyddad" dom 400 metrarna mellan din gruppcentral och huvudcentralen. Jag tror inte att det skulle passera en besiktning.

I dom senaste projekten jag varit inblandad i har det varit skyddad matning ända till huvudcentral

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 nov 2017 07:13 #5 av Stefan
Svar från Stefan i ämnet egen matning till hiss
okej,

Jag har sökt svar från en besiktningsman. Kan återkomma när jag fått kontakt med honom.

Men kabeln är ju skyddad från brand.

Antigen genom att den är brandsäkert förlagd (rör i betongplatta) eller att den är av brandsäkert utformande.

Den enda tänkbara förklaringen till att man inte kan mata från en undercentral är väl att det finns större risk för driftstörningar, om någon ska komplettera i centralen vill man såklart ha spänningslöst!!

Men det kan ju hända vid inkommande central med såklart, men jag tror risken är mindre där!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 nov 2017 14:35 #6 av Rikard Ågren
Om matningen till gruppcentralen uppfyller EI30 bör det ju vara lugnt kan jag tycka

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 nov 2017 16:41 #7 av Stefan
Svar från Stefan i ämnet egen matning till hiss
Ja det är det! Jag har pratat med oberoende besmän och hisstillverkare. Så länge inget specifikt krav står i Brandoc är det okej!

Men det gäller och se upp lite där, kollade en annan handling där som hade skrivit ut att det skulle vara en huvudledning. Förut så var det ett krav, men vet inte i vilken standard det försvann!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.037 sekunder