PEN-ledare och 2,5 mm2

02 maj 2017 19:43 #1 av Claes Börjesson
Håller på med min dotters gamla hus och hittade en kabel till en gammal brygga där det ser ut som det är en PEN-ledare på 2,5 mm2. (3 ledare och koncentrisk PEN). Satt en vattenpump (3-fas) och några uttag. Allt isärklippt, centralen borta och skall sätta upp en ny central.

Har 2,5 mm2 PEN funnits ?
Om så, när försvann detta ?

Måste fundera lite hur jag skall göra, gå över till 2-fas eller ...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 maj 2017 20:53 #2 av Torbjörn Forsman
Ja, det är först på senare år det har kommit särskilda krav på minimiarea för PEN. Vet inte exakt när, men i varje fall efter 1994 då de svenska starkströmsföreskrifterna började EU-anpassas.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Claes Börjesson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 maj 2017 17:27 #3 av Ronnie Lidström
Det var först 1994 som kravet på 10 mm² PEN kom. Innan detta fanns inget krav alls.

ELSÄK-FS 1994:7 Avdelning A 546.2.1: skrev: I TN-system skall, i den fasta installationen, en kabel med arean minst 10mm² för kopparledare eller minst 16mm² för aluminiumledare användas som PEN-ledare


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Claes Börjesson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 maj 2017 17:23 #4 av Reijo Eriksson
Det är inte EU som regelverket anpassas efter utan CENELEC.

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2017 10:41 #5 av Greger Fjell
Svar från Greger Fjell i ämnet PEN-ledare och 2,5 mm2
Tolkar jag det rätt att gamla 4-ledarkablar med mindre dimension än 10 mm2 inte längrekan användas?
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2017 11:14 #6 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet PEN-ledare och 2,5 mm2
Fyrledade kablar får användas till väldigt mycket, t.ex som gruppledning, men om den skall användas till nyinstallation av en huvudledning med en PEN-ledare (TN-C) så krävs minst 10 mm². Befintliga TN-C-kablar med en klenare area får man fortsatt använda, och man får också byta en sådan kabel till en likvärdig, förutsatt att förhållandena fortfarande tillåter denna area och att syftet är detsamma. Byter man användning av kabeln så räknas det som nyinstallation.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.060 sekunder

Senaste foruminlägg