8.4.1.2.3 Elkopplare för mätsystem och kundanläggning
Elkopplare för mätsystem och kundanläggning inkopplas före elmätare och placeras i plomberbar del. I det fall mätarsäkring utgörs av diazedsäkring, effektbrytare, säkringslastfrånskiljare eller lastfrånskiljare med säkringar, kan elkopplaren utgå.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Samma placering med samma funktion. Hävdar underhåll och likvärdig installation som tidigare. Märkligt att som jag glömde skriva att även tillverkare av kapslingen säger att det är krav? Skiljer ju rejält i pris för kunden med. Sen att det skulle vara bra med en brytare efter servissäkringarna är ju en annan femma.Michell Andersson skrev: Är det ett underhåll med byte till utrustning med likvärdig funktion?
...ska anslutningspunkten flyttas något?
Frågan är om retroaktivitet gäller.
Förresten, 63A kräver inte brytare. Det är först vid 80A säkringslastfrånskiljare ska finnas, då enligt SS 436 21 31.
Skulle t.o.m. hävda att brytare inte borde finnas, i enlighet med SS 430 01 10, eller åtminstone kan utgå. De flesta nätägare vill inte ha den där.8.4.1.2.3 Elkopplare för mätsystem och kundanläggning
Elkopplare för mätsystem och kundanläggning inkopplas före elmätare och placeras i plomberbar del. I det fall mätarsäkring utgörs av diazedsäkring, effektbrytare, säkringslastfrånskiljare eller lastfrånskiljare med säkringar, kan elkopplaren utgå.