15 feb 2017 11:38 #1 av Lars Blomkvist
Hej
Lite tolkningsfrågor ang SS 437 01 02
Ska byta en gammal servislåda 63A och vill tillämpa ROT (inte ang betalning) alltså byta mot liknande låda utan brytande funktion. Nätbolaget tycker inte som mig utan tycker det ska vara brytfunktion.
Åsikter?

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2017 15:39 - 15 feb 2017 15:55 #2 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet SS 437 01 02
Är det ett underhåll med byte till utrustning med likvärdig funktion?
...ska anslutningspunkten flyttas något?
Frågan är om retroaktivitet gäller.

Förresten, 63A kräver inte brytare. Det är först vid 80A säkringslastfrånskiljare ska finnas, då enligt SS 436 21 31.
Skulle t.o.m. hävda att brytare inte borde finnas, i enlighet med SS 430 01 10, eller åtminstone kan utgå. De flesta nätägare vill inte ha den där.

8.4.1.2.3 Elkopplare för mätsystem och kundanläggning
Elkopplare för mätsystem och kundanläggning inkopplas före elmätare och placeras i plomberbar del. I det fall mätarsäkring utgörs av diazedsäkring, effektbrytare, säkringslastfrånskiljare eller lastfrånskiljare med säkringar, kan elkopplaren utgå.

Följande användare sa tack: Lars Blomkvist

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2017 20:21 #3 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet SS 437 01 02

Michell Andersson skrev: Är det ett underhåll med byte till utrustning med likvärdig funktion?
...ska anslutningspunkten flyttas något?
Frågan är om retroaktivitet gäller.

Förresten, 63A kräver inte brytare. Det är först vid 80A säkringslastfrånskiljare ska finnas, då enligt SS 436 21 31.
Skulle t.o.m. hävda att brytare inte borde finnas, i enlighet med SS 430 01 10, eller åtminstone kan utgå. De flesta nätägare vill inte ha den där.

8.4.1.2.3 Elkopplare för mätsystem och kundanläggning
Elkopplare för mätsystem och kundanläggning inkopplas före elmätare och placeras i plomberbar del. I det fall mätarsäkring utgörs av diazedsäkring, effektbrytare, säkringslastfrånskiljare eller lastfrånskiljare med säkringar, kan elkopplaren utgå.

Samma placering med samma funktion. Hävdar underhåll och likvärdig installation som tidigare. Märkligt att som jag glömde skriva att även tillverkare av kapslingen säger att det är krav? Skiljer ju rejält i pris för kunden med. Sen att det skulle vara bra med en brytare efter servissäkringarna är ju en annan femma.
Tack för åsikt och info

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.