Enligt nyare standarder så ska ju central som är monterad på brännbart underlag ha "rygg".
Har letat efter motsvarande bestämmelse i äldre standarder, men har inte hittat något. Tidsmässigt så talar vi 60-/70-tal.
I äldre installationer så monterades ju elcentralen ofta på en eternitskiva, men jag hittar ingen paragraf som föreskriver detta. Någon som kan svaret på detta?
Det står då åtminstone i föreskrifterna från 1939:
KFS Ser. A 1939:4 skrev: § 18. Ställverk och centraler
a. Icke isolerade spänningsförande delar i ställverk och centraler skola vara monterade på obrännbart underlag. I övrigt skola ställverk och centraler med nedan angivna undantag bestå av åtminstone svårantändligt material. Undantag medgives för centraltavla i icke brandfarligt rum, om antingen den genomgående effekten icke överstiger 10 kW eller tavlan är försedd med flamskyddande beklädnad och den genomgående effekten icke överstiger 25 kW.