Gammal central monterad på brännbart material.

25 jan 2017 07:20 #1 av Anders Tegelberg
Enligt nyare standarder så ska ju central som är monterad på brännbart underlag ha "rygg".
Har letat efter motsvarande bestämmelse i äldre standarder, men har inte hittat något. Tidsmässigt så talar vi 60-/70-tal.
I äldre installationer så monterades ju elcentralen ofta på en eternitskiva, men jag hittar ingen paragraf som föreskriver detta. Någon som kan svaret på detta?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 jan 2017 18:52 - 28 jan 2017 18:53 #2 av Ronnie Lidström
Detta krav har nog "alltid" funnits.

Det står då åtminstone i föreskrifterna från 1939:

KFS Ser. A 1939:4 skrev: § 18. Ställverk och centraler

a. Icke isolerade spänningsförande delar i ställverk och centraler skola vara monterade på obrännbart underlag. I övrigt skola ställverk och centraler med nedan angivna undantag bestå av åtminstone svårantändligt material. Undantag medgives för centraltavla i icke brandfarligt rum, om antingen den genomgående effekten icke överstiger 10 kW eller tavlan är försedd med flamskyddande beklädnad och den genomgående effekten icke överstiger 25 kW.


Ska se om jag hittar nåt mera sen..

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.