Tjo
Fick beräkning från nätleverantör.
Zför 33mOhm
Ik3 11,9kA
När vi själva mäter så fick vi värdet
Zför 70mOhm
Ik3 6,9kA (Ik2*1,15)
Vi mätte mellan L1-L2, L2-L3, L3-L1 och
använde högsta värdet på Ik2 och lägsta på Impedansen.
Att det kan skilja så pass mycket verkar lite skumt?
Kan tilläggas att Zför (även benämnt jordslutningsimpedans) ska mätas mellan L och PE/PEN.
En mätning mellan faserna ger ju inte förimpedansen utan istället plusföljdsimpedansen gånger två. Vid förimpedansen går du bara genom en transformatorlindning en gång, medans vid mätning mellan faserna går du genom två gånger. En lindning har en impedans i storleksordningen 5 - 20 mΩ vid 50Hz. Är det en liten trafo, kanske ännu mer.
Sen är det så klart avgörande i vilken punkt du mäter för nätleverantörens värde avser just leveranspunkten med avseende på anslutningsklämmorna för inkommande serviskabel. Detta har du säkert koll på dock.
...men för att jämföra värdena måste mätning ske mot samma punkt samt mellan samma ledare. Sen får man i beräkningen överväga vilka komponenter som ingår i denna, som Bo skriver, med avseende på temperaturökning o.s.v. För att jämföra måste man ju jämföra samma.
Jag tycker dock själv att ämnet är jäkligt intressant och har själv för avsikt att utföra en liten studie inom kort med flera mätningar för att jämföra beräknat med uppmätt. Man kan nog förvänta sig att det finns en skillnad, modeller tar ju inte hänsyn till alla faktorer då de enbart är förenklingar av vår verklighet. En mätning däremot, givet dess begränsningar, är vad den är. Man får bara tänka efter på vad man verkligen mäter. Tar mätningen hänsyn till reaktanser exempelvis, och om det gör det, vilken frekvens mäter det vid?
Bo Siltberg skrev: Ja väl mycket för att förklaras med säkerhetsfaktorer, varma ledare etc.
Blir Zför annorlunda om du mäter L-PEN?
90 mOhm L-Pen.
Vi mätte på utgående grupp från ett ställverk.
Om man nu kan använda sig av dessa beräknade värden hur beräknar man i så fall ställverkets kretsar till utgående grupp?