Installera ytterbelysning på gammalt hus, krav på jordfelsbrytare?

04 nov 2016 06:47 #1 av Anonym Gäst
Kommer inte ihåg vad som sas på senaste kursen. Är det krav på jordfelsbrytare även om man inte monterar uttag? Bara belysning ute?

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 nov 2016 11:21 #2 av Bo Siltberg
Om det handlar om en bostad så gäller kravet på JFB (30 mA) utomhus endast för flyttbar elmateriel upp t.o.m 32 A, vilket alltså innefattat handlampor men inte fast monterad belysning. Det innefattar också alla uttag upp t.o.m 32 A pga detta. Det finns dock en rekommendation i reglerna om JFB.

Handlar det om en byggarbetsplats, marknadsplats eller annan tillfällig anläggning så gäller kravet på JFB för alla gruppledningar upp t.o.m 32 A.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.