Standard som beskiver centralbyggnation

14 maj 2016 16:05 #1 av John
Hur kan man hitta mer information ang hur centralbyggnation skall utföras med försäkringar till JFB grupper osv. Vilken standard eller handbok beskriver detta?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 maj 2016 17:39 #2 av Rikard Ågren
Behövs det en standard för det?

För mig känns det ganska självklart att välja komponenter efter dom förutsättningar man har. Om försäkringen tex är 63A så får man välja prylar som klarar det eller säkra ner före om man vill använda något som är klenare byggt

Kan ju vara bra att kolla upp eller begära uppgift på maximal kortslutningsström också

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 maj 2016 18:23 #3 av Bo Siltberg
Den standard som ligger närmast till hands är SS-EN 61439, men det beskriver allmänna säkerhetskrav på elcentraler. Den beskriver inte "hur man bygger och dimensionerar" en elcentral som du verkar vara ute efter här. Det skulle kunna vara beskrivet i en handbok, men någon sådan finns inte.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 maj 2016 18:24 #4 av Ronnie Lidström
"Försäkring" till JFB-grupper krävs pga att själva jordfelsbrytaren inte får säkras högre. Dvs oftast 25 eller 63 A beroende på vilken JFB du väljer.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 maj 2016 19:16 #5 av Stefan Ericson
Jag skulle nog backa till 70 talas regler.
16 mm2 50A och 63A
10 mm2 25A och 35A
6 mm2. 20A
2.5 mm2 16A
1.5 mm2 10A

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 maj 2016 19:38 #6 av Electrum
Det där är inte regler, och var det inte heller på 70-talet.

Det var och är tumregler. Lika bra och lika dåliga nu som för 40 år sedan.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 maj 2016 19:42 #7 av Rikard Ågren
Den är väl tillverkarens anvisningar som gäller as per usual

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 maj 2016 19:46 #8 av Stefan Ericson
Iko:s lathund.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 maj 2016 20:34 #9 av Stefan Ericson
Om en elektriker på 70 talet kunde koppla en central. I dag klarar inte en elektriker det! Var är Sverige på väg?
Ska vi ha ett skägg barn mellan faserna?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 maj 2016 13:18 #10 av John

Stefan Ericson skrev: Iko:s lathund.


Iko lathund?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 maj 2016 20:02 #11 av Ronnie Lidström

Stefan Ericson skrev: Om en elektriker på 70 talet kunde koppla en central. I dag klarar inte en elektriker det! Var är Sverige på väg?
Ska vi ha ett skägg barn mellan faserna?


En elcentral på 70-talet var konstruerad på ett helt annat sätt än en elcentral idag. Det finns dessutom mer krav idag än för 40 år sedan. Det som denna tråd handlar om "försäkringar" för jordfelsbrytargrupper t.ex. fanns inte förr.

Vad har "skäggbarn" med saken att göra?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 maj 2016 20:03 #12 av Ronnie Lidström

John skrev:

Stefan Ericson skrev: Iko:s lathund.


Iko lathund?


Kabeltillverkarna har lathundar även idag. Om än digitala sådana: kabelstickan.draka.se/

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB