Måste värmekabel i hängrännor/stuprör gå via jordfelsbrytare?

09 mar 2016 14:36 #1 av Anonym Gäst
Måste all värmekabel skyddas av jordfelsbrytare? Så har jag lärt mig att det är i alla fall.

Jag var hos en kund idag där en annan elektriker installerat värmekabel i stuprör och hängrännor. Jag felsökte denna eftersom det inte funkade och upptäckte då att den ej var skyddad av jordfelsbrytare!

Normalt då jag installerar värmekabel i hängrännor/stuprör osv så köper jag färdigt kit med en låda där det sitter styrning, jfb, kontaktor osv.. Denna var installerad bara via en brytare 1/0 brytare samt säkring i centralen.

Jag ringde upp den elektrikern och skällde ut han då säger han att man inte alls behöver ha all värmekabel via JFB utan det gäller bara golvvärme i badrum... ????

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 mar 2016 15:14 #2 av Rikard Ågren
Det bör framgå av installationsanvisningen till kabeln

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 mar 2016 19:50 #3 av Bo Siltberg
Vi hade denna fråga uppe för inte så länge sedan.
www.fluxio.se/forum/6/29179.html
Vad jag kan se så ställer produktstandarder krav på JFB för all typ av värmekabel.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 mar 2016 21:10 #4 av Torbjörn Forsman
Dock tycks ju ett undantag vara när en värmekabel ingår i en färdig produkt (t ex luftvärmepump eller självavfrostande frys).

Är det förresten någon som vet hur länge det allmänna kravet på JFB för värmekabel har funnits? Jag känner till en, uppenbarligen seriöst gjord, värmekabelinstallation från ca 1982-83 som inte har JFB. Å andra sidan har jag rivit ett apparatskåp som förmodligen var uppsatt någon gång på 70-talet, som matade en klenspänningsvärmekabel, där satt en JFB med märkspänning 48 V och utlösningsström 300 mA.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 mar 2016 06:27 #5 av Örjan Borgström
I nästa utgåva av Elinstallationsreglerna kommer ett generellt krav på jordfelsbrytare för värmekabel.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 mar 2016 06:34 #6 av Ronnie Lidström
Jag frågade T2 för ett tag sedan och då fick jag som svar att de har alltid haft krav på JFB för sina värmekablar.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.043 sekunder

Senaste foruminlägg