Robin Strandberg skrev: En solcellsanläggning med växelriktare inkopplad mot elnätet ska anses vara en förbrukare. Den ska därför säkras av i centralen som en förbrukare.
Nä, det är faktiskt inte därför den ska säkras av separat även om växelriktaren ska betraktas som en förbrukare. Anledningen är att om har säkrat en grupp med ansluten förbrukande utrustning med 10A och ansluter solcellerna in på samma grupp från en egen säkring på 10A så kan det potentiellt gå 20A i en ledning som enbart är dimensionerad för 10A.
Förslag till vidare läsning är 551.7.2 i SS 436 40 00.
Att tänka på vid den här typen av anläggningar är att man måste ha kortslutningsskydd i bägge ändar då energin kan gå åt bägge hållen i kabeln.
Det samma gäller JFB om man installerar en anläggning i t.ex. en jordbruksbyggnad som kräver JFB på alla huvudledningar. Här får man sätta JFB i bägge ändar.