Ventilation, skyddad strömförsörjning

28 sep 2015 19:41 #1 av Rikard Ågren
I den senaste kontrollplanen till brandskyddsbeskrivning jag fick finns en punkt som heter " Skyddad strömförsörjning till ventilationsaggregat". Det anges att strömförsörjningen ska uppfylla brandkrav EI60.

I min värld innebär det att strömförsörjningen ska tryggas i 60 minuter under vissa förutsättningar. Men hur långt bak från aggregatet sträcker sig detta? Till första matande central före aggregatet eller ännu längre bak? Någon kanske har koll?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 sep 2015 10:03 #2 av Michael Hjalmarsson
Generellt sett brukar det vara så att strömförsörjningen ska vara brandskyddad från huvudcentralen (inkommande servis) till berört objekt som kräver säker strömförsörjning.

Normalt sett i ett hus med flera våningar kommer servisledningen/huvudledningen in i källaren/markplan direkt in i elcentralrummet via väggen alt. betongplattan. Elcentralrummet ska i detta fall vara en egen brandcell separerad från den för det berörda objektets brandcell.

Går servisledningen/huvudledningen inomhus blir det värre.

| ABL | El-konstruktör/projektör/kontrollant/besiktningsman entreprenader
Följande användare sa tack: Rikard Ågren