14 sep 2015 09:18 - 14 sep 2015 09:19 #1 av Ivar Ryding
Hej
Är det godkänt med en skyddsjordsledare som är svart med gulgröna ändar?
Jag vill inte påstå att det föreligger en förväxlingsrisk i det här fallet, men jag är fortfarande fundersam om det är godkänt.

Det är egentligen irrelevant. I specen som är skickad till leverantören av automatikskåpet står det gul/grön 95kvmm, frågan är om vi kan driva det mot leverantören om och när en tjurig besiktningsman slår ner på det.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 sep 2015 09:39 #2 av Reijo Eriksson
Svar från Reijo Eriksson i ämnet Färg på jordledare
Enligt SS 436 40 00, utgåva 2, gäller;

514.3.Z3 Identifiering av enledarkablar och isolerade ledare
Fasledare ska identifieras med färgmärkningen brun, svart eller grå efter hela dess längd. Det är tillåtet att använda en av dessa färgmärkningar för samtliga faser i en krets.
Mantlade enledarkablar och isolerade ledare som är utförda enligt tillämplig standard och som inte finns tillgängliga med isolering med färgmärkningen grönt och gult respektive blå, t ex vid ledarareor över 16 mm2, får användas som:
– skyddsledare om en märkning med färgkombinationen grönt och gult finns där ledaren ansluts
– PEN-ledare om en märkning med färgkombinationen grönt och gult samt en blå färgmärkning finns där ledaren ansluts
– neutralledare om en blå färgmärkning finns där ledaren ansluts.

Reijo Eriksson
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Ivar Ryding, tobi

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 sep 2015 14:11 #3 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet Färg på jordledare
Så det är tillåtet per se, men otillåtet här då det faktiskt finns gulgrön ledare i den arean?
E-nr 0366695 exempelvis

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 sep 2015 15:17 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Färg på jordledare

Ivar Ryding skrev: ... om och när en tjurig besiktningsman slår ner på det.

Kan ni inte plantera något annat lite mer uppenbart fel som är lättare att fixa till, så besiktningsmannen kan känna sig nöjd över att ha gjort ett ordentligt jobb och hittat något fel? :whistle:

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 sep 2015 21:07 #5 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet Färg på jordledare
Finns inget roligare än att beröva en besiktningsman nöjet att anmärka på något =)
Följande användare sa tack: Marcus Lundström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 sep 2015 05:31 #6 av Torbjörn Forsman
Annars är väl den klassiska lösningen att göra allt så gott man kan och till sist rigga upp tre "beten" som besiktningsmannen, provinstitutet, revisorn eller vem det nu är förhoppningsvis hittar snabbt, nappar på och sedan är nöjd.

Om det inte finns något bete så finns ju risken att besiktningsmannen inte ger sig förrän han har hittat någon brist som kanske är riktigt besvärlig att rätta till.

Frågan är hur man ska tolka standardens skrivning "och som inte finns tillgängliga med isolering med färgmärkningen..." .Om en kabel med rätt färgmärkning visserligen finns i en tillverkares katalog men har orimligt lång leveranstid, inte finns på lager hos den lokala grossisten eller bara kan beställas i en otrevligt stor minimikvantitet, kan den då anses "inte finnas tillgänglig"?

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 sep 2015 05:52 #7 av Christer Djerf
Svar från Christer Djerf i ämnet Färg på jordledare
Gör en hel del entreprenadbesiktningar och jag skulle tycka det var skitkul att få göra en besiktning utan att hitta en enda anmärkning!
Dock har detta tyvärr inte hänt ännu, så börja sluta plantera fel och koncentrera er på att följa de regler och handlingar som följer entreprenaden så kanske alla blir lyckliga en vacker dag!
Följande användare sa tack: Rikard Ågren, Martin Cargus, Ivar Ryding, Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 sep 2015 18:22 #8 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Färg på jordledare
Med det namnet och den profilbilden förstår jag det :)

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.