Hej
Är det godkänt med en skyddsjordsledare som är svart med gulgröna ändar?
Jag vill inte påstå att det föreligger en förväxlingsrisk i det här fallet, men jag är fortfarande fundersam om det är godkänt.
Det är egentligen irrelevant. I specen som är skickad till leverantören av automatikskåpet står det gul/grön 95kvmm, frågan är om vi kan driva det mot leverantören om och när en tjurig besiktningsman slår ner på det.
514.3.Z3 Identifiering av enledarkablar och isolerade ledare
Fasledare ska identifieras med färgmärkningen brun, svart eller grå efter hela dess längd. Det är tillåtet att använda en av dessa färgmärkningar för samtliga faser i en krets.
Mantlade enledarkablar och isolerade ledare som är utförda enligt tillämplig standard och som inte finns tillgängliga med isolering med färgmärkningen grönt och gult respektive blå, t ex vid ledarareor över 16 mm2, får användas som:
– skyddsledare om en märkning med färgkombinationen grönt och gult finns där ledaren ansluts
– PEN-ledare om en märkning med färgkombinationen grönt och gult samt en blå färgmärkning finns där ledaren ansluts
– neutralledare om en blå färgmärkning finns där ledaren ansluts.
Ivar Ryding skrev: ... om och när en tjurig besiktningsman slår ner på det.
Kan ni inte plantera något annat lite mer uppenbart fel som är lättare att fixa till, så besiktningsmannen kan känna sig nöjd över att ha gjort ett ordentligt jobb och hittat något fel?
Annars är väl den klassiska lösningen att göra allt så gott man kan och till sist rigga upp tre "beten" som besiktningsmannen, provinstitutet, revisorn eller vem det nu är förhoppningsvis hittar snabbt, nappar på och sedan är nöjd.
Om det inte finns något bete så finns ju risken att besiktningsmannen inte ger sig förrän han har hittat någon brist som kanske är riktigt besvärlig att rätta till.
Frågan är hur man ska tolka standardens skrivning "och som inte finns tillgängliga med isolering med färgmärkningen..." .Om en kabel med rätt färgmärkning visserligen finns i en tillverkares katalog men har orimligt lång leveranstid, inte finns på lager hos den lokala grossisten eller bara kan beställas i en otrevligt stor minimikvantitet, kan den då anses "inte finnas tillgänglig"?
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Gör en hel del entreprenadbesiktningar och jag skulle tycka det var skitkul att få göra en besiktning utan att hitta en enda anmärkning!
Dock har detta tyvärr inte hänt ännu, så börja sluta plantera fel och koncentrera er på att följa de regler och handlingar som följer entreprenaden så kanske alla blir lyckliga en vacker dag!