31 mar 2015 13:48 #1 av Mattias Nettrup
Hej.
Sitter i ett projekt och har hamnat i ett litet dilemma.
Jag behöver placera en brytare och ett vägguttag i en murstock.
Det jag skulle vilja veta är vad ni tycker om detta?
Hur stor hänsyn behöver tas till rökkanalen som ligger relativt nära där apparaterna kommer att sitta.
Jag har bifogat en bild som lättare illustrerar hur jag hade tänkt att detta skulle se ut.

Hoppas på bra input i denna fråga.
Ha det gott.
Mattias.

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

31 mar 2015 15:16 #2 av Martin
Svar från Martin i ämnet Installation i murstock
Undvik hade jag sagt. Dock vet jag att en del konsulter brukar skriva max 5cm till själva "kanalen" så väljer man låga dosor så kan man väl klara sig.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 apr 2015 07:24 #3 av Örjan Borgström
Det finns lite i Elinstallationsreglerna under punkt 528.2.3 att ta hänsyn till. Du behöver också ta hänsyn till de förhöjda temperaturer som kan förekomma enligt punkt 522, vilket beror på var eldstaden är placerad. I min sommarstuga skulle jag inte vilja ha någon elinstallation i närheten av murstocken som blir väldigt het när vi eldar.