14 okt 2014 16:13 #1 av Robin Strandberg
Är det tillåtet att dra FK eller annan enkel isolerad ledare i markrör? Om inte, vilken paragraf hänvisar till det? Tillverkarna skriver varken att det är tillåtet eller förbjudet..

Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2014 16:41 #2 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet FK i mark
Problemet blir nog att hitta ett kanalisationssystem som tillåter detta.
Man får ju t.ex. inte förlägga EKK i mark (ej ens i skyddsrör) så att förlägga FK i vanligt skyddsrör är helt uteslutet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2014 16:42 #3 av Jimmy
Svar från Jimmy i ämnet FK i mark
Nej, kolla i bilaga 52A , enkelisolerad kabel finns inte med (ex 70-71) min tolkning iaf
Vid 522.8.8 står det även lite om "Kabelförläggning i mark" och där dömmer man ut EKK, EKK borde vara åtminstånde lite bättre än FK så nej den gången med.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2014 16:51 #4 av Robin Strandberg
Svar från Robin Strandberg i ämnet FK i mark
Jag förstår självklart att detta är no no och skulle aldrig göra det själv. Nu har vi upptäckt detta hos en kund men hittade ingenstans det står i föreskrifterna. Ska kika lite i de föreskrifterna imorgon.

Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2014 17:54 #5 av Martin
Svar från Martin i ämnet FK i mark
Sunt förnuft kommer man ganska långt med.
Luktar hemmapulare långväg.
EKLK drar man ju sig för att använda i mark så EKK eller FK är ju ännu värre.

Det enda jag vet att FK används till annat än det det är tänkt för.
1. Dragtråd.
2. Söktråd. Används ganska flitigt för att hitta var tex fibern ligger så lägger man ner en tråd jämte och kan använda den som söktråd.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2014 19:18 #6 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet FK i mark
Ja allt står ju inte i reglerna.

Enklast är att kolla med tillverkaren/na på FK och följa deras anvisning eller om du vill ha detta skriftligt,

Vi kan inte bara stirra oss blinda på regler som man inte alltid hittar. Detta följer enligt mig inte praxis och det räcker för mig iaf.

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 okt 2014 21:36 #7 av Torbjörn Christensen
Svar från Torbjörn Christensen i ämnet FK i mark
Jag åkte på en felsökning i ett hus där jordfelsbrytaren hade börjat att lösa ut. Vi konstaterade att det var en grupp som låg i plattan och försörjde uttag monterade i sockeldosor längs insida yttervägg. Problemet var att plattan hade stått över sommaren och regnet hade fyllt vp rören med vatten.
Detta ledde tillslut till att du man fick krypströmmar eftersom fk endast är enkelisolerad. Vi kollade med Draka kabel och de godkänner givetvis inte att fk/fq utsätts för fuktiga miljöer.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 okt 2014 05:41 #8 av Robin Strandberg
Svar från Robin Strandberg i ämnet FK i mark
Skönt att höra, konstigt att inte draka skriver in det i sina produktblad bara.

Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 okt 2014 17:35 #9 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet FK i mark
Hallå, en enkelisolerad ledare ska tåla vatten - dom typprovas ju i vatten! Att det inte är tillåtet beror nog dels på att det bara är enkel isolering och dels på att isoleringen inte är gjord för denna påverkan, den håller inte länge, men framför allt för att de inte är avsedda för mark/vatten varför tillverkarna inte provat dem på detta sätt. Men om man "bara" gör isoleringen tillräckligt tjock så går det bra, för då har det blivit en kabel :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 okt 2014 18:30 #10 av Martin
Svar från Martin i ämnet FK i mark
Tänk så mycket gjutvatten man har stött på i gamla rör i plattan /bjälklagret som inte har försvunnet efter flera månader eller ÅR! Bruka äckliga kablar ushh. Så håller gör det men nog inte att rekomendera.

VP rör eller slang är ju inte täta i anslutningar. Kör de med vibbron i närheten så kommer vatten in oavsett.