SS 436 40 00, utg 2 har ett antal bilagor som antingen är informativa eller normativa. De informativa innehåller ofta ritningar o dyl, medan de normativa är mera textorienterade.
Traditionell definition av normativ är att det är en fordring om hur något bör vara. Finns det någonting som talar för att normativ ska tolkas som skall i Elinstallationsreglerna?
Normativ text i en standard innebär fordringarna (kraven) ska efterlevas om du har för avsikt att följa standarden. Informativ text innebär att fordringarna är rekommendationer som är ett av flera möjliga sätt att leva upp till den normativa textens fordringar.
I en standard är normativ text dels texten i själva standarden, minus anmärkningarna, och eventuella normativa bilagor. Informativ text är övrigt innehåll, dvs. anmärkningar och informativa bilagor.
Det finns alltså en möjlighet att bortse från en normativ bilaga i föreskrifterna om man deklarerar att man inte har för avsikt att följa standarden[/]?
Vilken dokumentation krävs då för att visa att tillräckligt god säkerhet ändå uppnås? Finns det disposition och/eller mallar för sådan dokumentation?
En standard är till sin natur en rekommendation och om det inte uttryckligen står i en lag, förordning eller föreskrift så tvingar inte staten dig att följa standard. Detta gäller oavsett om standardtexten är normativ eller informativ.
Men, som det står i Elsäkerhetsverkets föreskrifter, så ska du - om du följer någon annan specifikation än svensk standard - dokumentera utförandet. I normalfallet är det knappast lämpligt att avvika från standard, men det kan vara befogat t.ex. om du vill använda en internationell standard som inte finns som svensk standard eller för installationer i gränssnittet mellan ny och gammal installation.