Rumsindelning vid blandat jordat och ojordat.

05 jul 2013 23:28 #1 av Michell Martic
Fick en funderare.

Scenario:
Kund gör vid sitt kök. Vid renoveringen så jordas hela köket. I ett annat projekt, ett år senare, rivs väggen in till matsalen varpå det blir helt öppen planlösning mellan kök och matsal. Detta sker med hjälp av elektriker då brytare till matsal ska flyttas samt ett vägguttag vilket matas via ett rör som kommer från yttervägg, var det nya vägguttaget ska sitta.
Problemet är att matsalen är i ojordat utförande.
Även utan vägguttaget i ytterväggen så har vi ett rum med blandat utförande avseende jord.
Hur löses situationen?
Och för er som vill påstå att det fortfarande är två skilda rum, vilket utförande ska vägguttaget i ytterväggen i så fall ha?

Detta har hänt. I denna situation så va det inga problem egentligen då vi ändå skulle byta ut all el i huset, men situationen hade kunnat vara annorlunda.

Är verkligen nyfiken på åsikter här.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 jul 2013 09:21 #2 av Bo Siltberg
Detta är en vanlig fråga. Återigen ska man nog inte försöka ge sig in i tolkningar om vad som är skilda rum utan istället titta på uttagens placering i förhållande till varandra. Grundprincipen är att man inte ska "nå" mellan två uttag där det ena är jordat och det andra ojordat, närmare bestämt ska de två apparater som förväntas användas i uttagen normalt inte kunna finnas inom räckhåll från varandra. Ett mått som används är minst 2.5 meter mellan uttagen eftersom det är ett gammalt mått som förekom i tidigare föreskrifter.

I äldre föreskrifter kan man hitta saker som Inom varje anläggning bör antalet uttag vara så stort och bör uttagens placering vara sådan, att ström kan nyttjas där så erfordras med användning av korta anslutningskablar.

Man bör t.ex undvida att placera ett ojordat uttag i matsalsdelen så nära köket att det inbjuder till användning för köksmaskiner. Då får man hellre komplettera med ett jordat uttag i köksdelen. Etc. Om ett ojordat uttag hamnar "för nära" kan man ju också montera ett klass II-uttag där om det passar med vad uttaget är tänkt att användas till (med PE-ledare framdragen till dosan för paragrafernas skull).

För övrigt gäller naturligtvis att den del som har ojordade uttag fortfarande kan klassas som ett isolerat rum.
Följande användare sa tack: Michell Martic

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 jul 2013 14:12 #3 av Michell Martic
Trodde detta skulle bli en lång tråd med intensiva diskussioner. :(
Jaja. Tack Bo, nu vet vi! :lol: