Gå ner i area från 2,5 till 1,5?

01 jul 2013 19:57 #1 av Anonym Gäst
Om man har en 10A dvärgbrytare förläggning av 2,5mm 30m som man dosar av på stege och sen 15m 1,5mm 230V. med tanke på spänningsfallet är högst 4%.. får man göra så. står det hänvisat någonstans?

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 jul 2013 20:08 #2 av Bo Siltberg
Ja, man får göra så med hänvisning till 434.2.2 i elinstallationsreglerna som säger ung att kortslutningsskydd får utelämnas om ett föregående befintligt överströmsskydd även skyddar denna kabel (med klenare area) mot kort­slutning.

Uppmärkning i centralen rekommenderas.

Detta ska inte förväxlar med övriga regler i 434 som handlar om utelämnande av kortslutningsskydd, dvs när det inte finns något skydd som bryter tillräckligt snabbt vid en kortslutning.