Om man har en 10A dvärgbrytare förläggning av 2,5mm 30m som man dosar av på stege och sen 15m 1,5mm 230V. med tanke på spänningsfallet är högst 4%.. får man göra så. står det hänvisat någonstans?
Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen
"Skriv anonymt inlägg"
Ja, man får göra så med hänvisning till 434.2.2 i elinstallationsreglerna som säger ung att kortslutningsskydd får utelämnas om ett föregående befintligt överströmsskydd även skyddar denna kabel (med klenare area) mot kortslutning.
Uppmärkning i centralen rekommenderas.
Detta ska inte förväxlar med övriga regler i 434 som handlar om utelämnande av kortslutningsskydd, dvs när det inte finns något skydd som bryter tillräckligt snabbt vid en kortslutning.